PDA

Просмотр полной версии : как правильно подключить в сеть приборы?



незарегистрированный
18.12.2007, 12:45
есть около 30 приборов ТРМ 201 и ТРМ138 .. находятся все рядом ... к компу подключаются через АС3 М ...

как правильно завязать их в сеть ... ?
кабель от преобразователя до клемника рядом с ними и их все паралельно?
на один из них обязательно ставить согласующее сопротивление?
как его подбирать ?
а если подобрали то со стороны АС3 М тоже такое же надо?

Ельцов Андрей
20.12.2007, 23:17
Здравствуйте.

Приборы объединяютсявсеть по интерфейсу RS-485. В интернете можно найти огромное количество документации по правилам разводки данного интерфейса. Если отвечать коротко, то выглядит это так:
- Все приборы подключаются последовательно кодной двупроводной шине А и В (при этом все клемы А должны быть подключены к одному проводу, а все В к другому).

- Шина представляет из себя витую пару. Используют разные,кто-то в целях экономии прокладывает обычную витую пару 5-ой категории (которой прокладывают компьютерные сети). А по правилам, должна использоваться специальная, промышленная витая пара (такуюможно посмотреть в спецкабель).

- По правилам разводки сети RS-485, в конце линии обязательно должен быть установлен согласующий резистор. Сопротивление резистора выбирается в зависимости от волнового сопротивления проводов. Если Вы экономите (5-я катекогия), то волновое сопротивление такого кабеля составляет 100 Ом. Значит в конце линии связи (шунтирующий резистор на самом последнем приборе в сети) устанавливаете резистор равный 100 Ом. Если выбираете промышленную витую пару, то сопротивление ставите 120 Ом.

- Опять же, по правилам разводки, согласующий резистор с одинаковыми номиналами устанавливается сдвух концов линии. Скажемтак, чаще достаточно установить1 резистор с противоположного конца преобразователя.


P.S. Просим прощения за такую задержку с ответом...

незарегистрированный
21.12.2007, 05:41
спасибо за ответ .. а как определить какой прибор последний ,если они будут подключены все в одной точке ? или уж на кого глаз ляжет тот и станет последним :)

незарегистрированный
21.12.2007, 07:10
http://keep4u.ru/imgs/b/071221/6b/6b7e400a75d99628d9.jpg
как я понимаю этот вариант всёж неуместен ...

незарегистрированный
21.12.2007, 07:13
а как этого нехотелось но всёж надо делать так ..

http://keep4u.ru/imgs/b/071221/0e/0e60f22d520eb7552e.jpg

хотя отрезки можду приборами и мамой основной линии будут короткие и это так некрасиво будет выглядеть

Илья Глан
21.12.2007, 10:59
Если у вас короткие линии, то можете подключить и так как на вашем первом рисунке и без оконечных сопротивлений.

tashkinov
21.12.2007, 13:13
от АС3 м до места разветвления типа звезда метров 5 , но ведь проводники в точке соединения разной длинны неприведёт это к каше в итоге когда их много ( они от 1 м до 3-х )

Илья Глан
21.12.2007, 16:47
думаю, что все получится... самая большая проблема - это потери на контактах.