Здравствуйте, уважаемые форумчане. Излагаю вам свою проблему.

Сейчас в институте собираю лабораторную установку "Макет воздухонагревателя". Использую:
1) ПЛК 150 220 АМ,
2) датчик температуры ТСМ 50М (термосопротивление). Его подключил на аналоговый вход ПЛК (r428_50).
3) датчик типа "Оптический выключатель марки СТРАУС". С его помощью я подсчитываю скорость вращения вентиляторов. Датчик подключен на дискретный вход ПЛК. Этот вход я настроил в режиме Counter 16 bit, Time of filtration = -1.

Сначала у меня была прошивка версии 2.10.8. Температура в визуализации показывалась правильно, я сверял с показаниями УКТ38Щ. Но скорость свыше 1100 оборотов я не получал. Хотя движки по тахометру от 0 до 3000 оборотов.

Затем я поставил прошивку версии 2.01.8 и стал получать на визуализации скорость от 0 до 3000 оборотов как и на тахометре. Но, блин, стал врать датчик ТСМ. То есть на УКТ показывает 23 градуса, а в ПЛК какие-то левые числа, типа -100, -234 и т.д.

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему, что бы оба датчика заработали.

Sergey_Cherepovets
19.06.2011, 15:06
Вообще если ПЛК 150 220 АМ с прошивкой 2.01.8. То можно ли настроить аналоговый вход на режим работы RTD Sensor? Почему показания идут неверные. Может нужна калибровка или еще что-то? Посоветуйте, пожалуйста.

Sergey_Cherepovets
19.06.2011, 15:08
Нет, не пробывал. А думаете поможет?
Я вот тут подумал, а для прошивки 2.01.8 наверное и таргет нужен другой, нежели чем для прошивки 2.10.8. Как думаете?

Sergey_Cherepovets
19.06.2011, 15:17
Кстати, сейчас перешел на страницу скачивания "Программ обновления встроенного ПО"
http://www.owen.ru/catalog/13294651
откуда собственно я скачал программу прошивки версии 2.01.8. Дак там по ссылке на Таргет версии 2-02.4 скачивается программа перепрошивки plk150.2.01.8.exe.
Админы, где можно скачать Таргет 2-02.4?

Николаев Андрей
19.06.2011, 18:21
Пишите пожалуйста в одной теме - незачем их плодить.
Вопросов много - продублируйте пожалуйста на plc@owen.ru - в понедельник все проверим.

Sergey_Cherepovets
20.06.2011, 06:30
Попробывал сменить ПЛК. Взял ПЛК 150 220 ИМ с прошивкой 2.10.9. Снова написал проект, теперь и температура и скорость отображаются корректно.
Такое ощущение, что на старом ПЛК не работают аналоговые входы.

1) Можно как-то мультиметром (или еще как) определить исправны ли входы?

И еще вопрос. С аналогового выхода ПЛК два проводка идут на токовый вход управления БУСТА. БУСТ осуществляет подачу напряжения от 0 до 24 Вольт на вентиляторы. Проблема в том, что в ПЛК 150 ИМ аналоговый выход 4-20 мА, то есть на управление БУСТ изначально приходят 4 мА и вентиляторы крутятся, как сделать так чтобы они не крутились, может резистор подцепить или еще что-то? То есть на выходе ПЛК 4мА а на входе Буст 0мА, а дальше на выходе ПЛК 8мА а на входе Буст 4мА и т.д

Александр Ч.
20.06.2011, 09:52
У БУСТа есть вход на 4-20 мА. Перемычка S6(установлена)- 4...20 мА

Александр Приходько
20.06.2011, 10:39
Вопрос 1 - Когда куплен ПЛК. Какая прошивка на нем стояла.
Вопрос 2 - когда меняли прошивку с 2.10 на 2.01 тагрет меняли?

Если вы пытаетесь обновлять прошивку, то скорее это нужно делать на более новые версии, нежели чем на старые.
Если прошивка была с форматированием, то вы убили калибровочную таблицу и ПЛК нужно калибровать.