Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли запрограммировать ТРМ133-У следующим образом: на ЦАП1 - КЗР, на реле3 - насос... С КЗР все понятно впринципе, а вот как быть с насосом? Он должен включаться в отопительный сезон и выключаться летом...

При попытках запрограммировать прибор получал следующие результаты:
1) od1<<1/nPC=2
F.PC1/SE.P=2.PoS
op1=5
oU.E1/PoU=An
F.PC2/SE.P=2.PoS
op1=3
oU.E1/PoU=dC
В данном случае верно функционирует насос, а на выходе ЦАП постоянно есть напряжение 10В. Если поменять ИМ местами, то ЦАП будет работать правильно, а контакты реле будут всегда в замкнутом состоянии...
2) od1<<1/nPC=1
F.PC1/SE.P=2.PoS
op1=5
oU.E1/PoU=An
nPC=1
F.PC1/SE.P=2.PoS
op1=3
oU.E1/PoU=dC
В данном случае работает только ЦАП...
3) при попытке запрограммировать один ИМ на od1<<2, результат остался прежним - работал только ИМ на od1<<1...

Подскажите пожалуйста как быть...

Зоя
17.06.2011, 07:24
Здравствуйте, на ТРМ133 Вы данную задачу не реализуете.

Второй Блок управления исполнительными механизмами был заложен в ТРМ133 для кондиционирования, но, увы, схематехника не позволила реализовать эту задачу на данном приборе. Поэтому F.PC2 не работает.
А Насчет БУИМ1 (F.PC1) он подает сигнал либо на дискретные выходы (2 и 3), либо на аналоговые (5 или 6).
Вам нужен ТРМ133М. Там есть функция управления насосом.