PDA

Просмотр полной версии : ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.



Алекс111
15.06.2011, 13:14
Прошу помощи!
Может, кто ни будь посмотреть нашу конфигурацию ТРМ133-У.01 ?
Прибор реагирует на все подключенные датчики, показывает исправно на дисплее в процентах, что на аналоговом выходе меняется мощность. Однако КЗР остается бездыханным (КЗР проверен, исправен) и на аналоговых выходах нет напряжения.
Не пойму, то ли спалили выхода, толи клиент поковырялся в конфигурации и что-то изменил, а что не ясно.

Зоя
17.06.2011, 07:39
Здравствуйте, не могу открыть конфигурацию. Сделайте экспорт в dbf и перешли мне её заново на zoya@owen.ru Хотелось бы также посмотреть схему подключения клапана к ТРМ133. Пробовали перенастроить на второй ЦАП и в тестом режим, не подключая к клапану, померить есть ли напряжение?

Фадеева Надежда
17.06.2011, 15:45
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как давно Вы скачивали конфигуратор на прибор ТРМ133? При открытии конфигурации некоторые параметры искажаются. В папке Блоки Управления Исполнительными Механизмами/ БУИМ№1/ Ссылка №1 на ВЭ усатановите значение "ВЭ№5". В параметре "Ссылка №2 на ВЭ" установите "не задействован".