PDA

Просмотр полной версии : подключение ПЧВ



lagoon
14.06.2011, 13:40
Добрый день всем!
Имеется система ОВЕН ПЛК-150, ОВЕН МДВВ и ОВЕН ПЧВ. ПЧВ пока не подключен, МДВВ подключен по протоколу ОВЕН, работает.
Вопрос в следующем:
1) Есть ли где руководство по подключению ПЧВ, аналогичное вот этому: http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=7484&postcount=5 .
2) Возможно ли подключить ПЧВ по протоколу ОВЕН
3) Если нет, то нужно ли переводить МДВВ в Modbus, чтобы все устройства работали одновременно
4) Если есть простенький пример по работе с ПЧВ, кроме того единственного, который есть на этом форуме ( http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=49184&postcount=64 ), буду очень благодарен.

Заранее спасибо.

Николаев Андрей
14.06.2011, 14:05
Нужно МДВВ переводить на ModBus.
Пример по ПЧВ проще не получится. Вы можете просто не весь его использовать.

lagoon
14.06.2011, 22:29
Ладно, спасибо большое.

Александр Приходько
15.06.2011, 11:05
Здравствуйте. ПЧВ работает только по протоколу Modbus. На одном интерфейсе могут находиться устройства только с одним протоколом обмена.

Что касается ПЧВ. Есть так скажем два вида обмена с ПЧВ:
1) Чтение и запись параметров меню
2) Управление командным словом.

Второй вариант есть в примерах на форуме:
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=49184&postcount=64
В этом случае обмен с ПЧВ настраивается не из конфигурации а с помощью библиотеки. В этом случае обмен с МДВВ также необходимо реализовывать с помощью библиотеки.

Если обмен с ПЧВ нужен из пункта 1, то его можно настроить из конфигурации как и обмен с МДВВ, надо лишь модуль настроить на протокол овен.

P.S. Что касается примера на форуме он до минимума прост. Для работы с командным словом проще сделать не получится, внимательнее его изучите, там все просто )

Виктор Тимошков
17.06.2011, 17:04
Обратите внимание на новый раздел в ПЧВ на сайте. Он называется Связь по RS-485. Там есть интересующее Вас руководство + список параметров ПЧВ с адресацией