Уважаемые профи!
Помогите, пожалуйста, новичку разобраться с правильной расстановкой временных интервалов, если я правильно думаю, что дело в этом.
Задача в следующем: с преобразователя расходомера через импульсный выход снимаются сигналы на дискретный вход ПЛК150, в котором программный счётчик (CTU) подсчитывает их количество для требуемого объёма. Объёмное отношение 0.01 л/импульс. Максимальная частота программной обработки дискретного входа ПЛК (документировано) 1 кГц. Время рабочего цикла задачи установила в "ноль", как свободное. Ширина импульса от преобразователя может настраиваться от минимального 64 мкс, далее с кратностью увеличения 2, до 512 мкс и от 1 мс (тоже кратность 2) до 512 мс. Расход замеряемой жидкости 0.5-1 л/с.
Помогите, пожалуйста, новичку разобраться с правильной расстановкой временных интервалов, если я правильно думаю, что дело в этом.
Задача в следующем: с преобразователя расходомера через импульсный выход снимаются сигналы на дискретный вход ПЛК150, в котором программный счётчик (CTU) подсчитывает их количество для требуемого объёма. Объёмное отношение 0.01 л/импульс. Максимальная частота программной обработки дискретного входа ПЛК (документировано) 1 кГц. Время рабочего цикла задачи установила в "ноль", как свободное. Ширина импульса от преобразователя может настраиваться от минимального 64 мкс, далее с кратностью увеличения 2, до 512 мкс и от 1 мс (тоже кратность 2) до 512 мс. Расход замеряемой жидкости 0.5-1 л/с.