Добрый день.
Контроллер ПЛК150 пропал аналоговый выход 0-10в.
не выдает напряжение.
Дня три назад все работало нормально.
При онлайн подключении в конфигурации указывается что напряжение выдается.В программе все нормально.
Эти несколько дней питание на контроллер было отключено.
Что может быть.
Что значит пропал? У вас его украли?)
Если работает неправильно, то опишите хоть как работает, что на выходе и тд
На форуме темы две-три такие, поищите
Не выдает напряжение. В codesys в онлайн напряжение на выход 1 прописывается (допустим 5в) а на контроллере на выходе 1 ничего нету 0в.
Николаев Андрей
13.06.2011, 12:06
Это только один выход?
Скорее всего в ремонт.
Да , один выход. Второй работает нормально.
А дилер не заменит мне контроллер по гарантии , а то
он стоит на сушилке и пока пройдет ремонт лес пропадет?
Что ж у вас совсем нет чем его заменить? Нужно было заранее предусматривать возможный выход из строя.. Можно только посочувствовать..
Как вариант пробуйте решить проблему используя другой выход(даже другого типа - дискретный и тд)
Николаев Андрей
13.06.2011, 22:00
Ну во первых вообще не факт, что ремонт будет гарантийным - не так часто выходы сами по себе перестают работать.
Поговорите с дилером - возможно он даст Вам свой на время ремонта.
Ладно! Молния спалила Ethernet-порт! Но ПЛК продолжает исправно выполнять свою функцию без протоколирования. Купили новый ПЛК - поменяли!
Во сколько обойдется ремонт старого и как долго ?!
Николаев Андрей
13.06.2011, 23:53
Лучше с этим вопросом в сервис центр обратиться.
Что ж у вас совсем нет чем его заменить? Нужно было заранее предусматривать возможный выход из строя.. Можно только посочувствовать..
Как вариант пробуйте решить проблему используя другой выход(даже другого типа - дискретный и тд)
Я гдето читал но не могу найти что вместо аналогово можно использовать дискретный выход.
Мне нужно управлять краном белимо 2-10в .
Второй аналоговый выход у меня уже задествован на заслонки.
Подскажите как это реализовать.
Николаев Андрей
14.06.2011, 14:15
Аналоговый выход дискретным не заменишь никак.
Единственно, что можно - дискретным входом управлять подачей напряжения на задвижку (от внешнего БП). Замкнулось реле - подали 10В на задвижку, разомкнулось - сняли.
Алексей Дмитриев
14.06.2011, 23:02
А чего это за сигнал такой 2..10 В? Никогда про такой стандарт не слышал. И что с краном происходит при изменении сигнала на входе?
Николаев Андрей
14.06.2011, 23:38
Блок питания на 0-10В. И просто в разрыв реле.
Говорю же - на крайний случай.
Блок питания на 0-10В. И просто в разрыв реле.
Говорю же - на крайний случай.
Пока сделаю так , а как куплю новый ПЛК этот отдам на ремонт.
Спасибо за советы.
А чего это за сигнал такой 2..10 В? Никогда про такой стандарт не слышал. И что с краном происходит при изменении сигнала на входе?
Кран поворотный с приводом belimo . при напряжении на управлении 2 вольта - закрыт, при 10 - открыт (привод поворачивает кран на 90 градусов) и промежуточные положения соотвественно напряжению (допустим 6 вольт - кран закрыт на половину).