PDA

Просмотр полной версии : Физическая связь ПЛК с ОРС



Никола Казанский
11.06.2011, 16:54
Собственно тема здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10713
В данный блоки соединены следующим образом:
РС-1 используется для отладки программы контроллера, АС3-М и РС-2- рабочее место оператора, которое впоследствии с помощью НЕВОД-5 будет отдалено на несколько сотен метров.
ВОПРОС: Правильно соединил?

Николаев Андрей
13.06.2011, 12:11
Вроде правильно

Никола Казанский
13.06.2011, 22:32
Собстно, попробую зацепить по 232, но уж хочется по 485. переменную с адресом "0" при первом опросе присылает правильно, и после 3 попытки сообчает об отсутствии связи. Мож прошивку у ПЛК поменять?

Александр Приходько
14.06.2011, 14:41
Нет не правильно. Судя по схеме на RS-485 у вас 2 мастера -сам ПЛК и ПС2.
Так работать не будет. Комп с ОПС можете подключить например через Ethernet. Видимо дело не в прошивках, а в конкурентном доступе.

Никола Казанский
15.06.2011, 11:51
Спасибо, так и есть! Зацепил РС2 через 232 и через Невод- бегом бежит!