Просмотр полной версии : проблема с Таргет файлом 2.02 на ПЛК 150 I-M



RV9WFJ
17.12.2007, 17:21
Поставил у себя новый Таргет на ПЛК 150 I-M и у меня при создании нового проекта в PLC Configuration появляется только 2 дискретных выхода, в то время как в железе вроде 4.
На объекте у наладчика, которые сейчас далеко от меня, вроде все нормально. Только вот написанный мною проект не заливается в ПЛК, жалуясь на расхождения в конфигурации PLC и реальном железе.
Проясните пожалуйста в чем может быть проблема? Или у меня как-то криво Таргет встал, или наладчик просто не может обновить Таргет и поэтому у него там конфигурация нормалаьная, а в Таргете ошибка :-)
P.S. CoDeSys 2.3.8.7

Филоненко Владислав
17.12.2007, 18:27
В таргет вкралась досадная ошибка. Исправил, выложим на сайте.

Можно также заменить этот файл.

RV9WFJ
18.12.2007, 06:59
Можно также заменить этот файл. Поменял, теперь конфигурация отображается правильно. Спасибо!

RV9WFJ
18.12.2007, 11:45
Наладчик вроде поставил, проект компилируется нормально. Но вот при команде login выдает "#2002:2000 6module not initialized Errorr! device Id=200 not init" В остальном по его словам все работает нормально.

Лог, снятый через HyperTerminal


DATAFLASH initialized successful

Welcome to the OWEN program loader
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
PCK=199987200
MCK=66662400
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
Checksum OK!
Load PLC core...
Main oscilator clock=15998976
Processor clock=199987200
Master clock=66662400
Waiting for check power...
Power status OK
Initialization of Power control completed
at 20080004, s=16
Initialization of Timer0 completed
Module Id=1 found
Module Id=2 found
Module Id=3 found
Module Id=100 found
Module Id=101 found
Module Id=102 found
Module Id=103 found
Module Id=104 found
Module Id=106 found
Module Id=107 found
Module Id=120 found
Module Id=200 found
Module Id=2000 found
Module Id=2050 found
Module Id=2051 found
Module Id=2052 found
Module Id=2053 found
Module Id=2054 found
Module Id=2055 found
Module Id=2056 found
Module Id=2057 found
Module Id=2058 found
Module Id=2059 found
Module Id=2060 found
Module Id=2061 found
Module Id=2062 found
Module Id=2063 found
Module Id=2064 found
Module Id=2065 found
Module Id=201 found
Module Id=202 found
Module Id=2100 found
Module Id=250 found
Module Id=302 found
Module Id=303 found
Module Id=450 found
Module Id=451 found
Module Id=452 found
Module Id=500 found
Module Id=502 found
Module Id=504 found
Module Id=550 found
Module Id=600 found
Module Id=601 found
Module Id=602 found
Module Id=650 found
Module Id=700 found
Module Id=701 found
Module Id=702 found
Module Id=703 found
Module Id=704 found
Module Id=221 found
Module Id=300 found
Module Id=561 found
Module Id=400 found
Module Id=402 found
Module Id=401 found
Initialization of Timer5 completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #1 OK!
Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
PIC lower initialized!
Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
PIC upper initialized!
at 2008003c, s=4
at 20080044, s=4
at 2008004c, s=4
at 20080054, s=4
at 2008005c, s=4
at 20080064, s=4

DATAFLASH READ OK
Flash read takes 3318 ms
Start mounting FFS
Flash check takes 1615 ms
Mounting of FFS completed!
Mounting takes 95 ms
Total size of filesystem is 3145728 bytes
It is 6070 blocks
It is 74 used blocks
It is 0 bad blocks
Maximum wear level is 20 times

Reset status information.......................
PLC was reset by power!

Last run module Id =100
Last post module Id =100
Total control code =2
Max cache utilisation =7
local_status =1
run_level =2
Run levels stack: ff 16 ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0
................................................
Initialization of Timer4 completed
ADC and DAC driver initialized!
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.02.8
Need Target version 2.02
Compiled: 12:56:39 Nov 23 2007
MAC 67:77:01:02:DC:17
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence unlimited
Current DAC
PIC version is 09

Loading PLC core completed!

Start CoDeSys initialization secuence
Initialization of USB device CDC completed
Special cable detected...
Switch top RS to CoDeSys mode...

Филоненко Владислав
18.12.2007, 13:48
В документации написано, что если у вас в верхний порт 232 вставлен идущий в комплекте кабель - то связь по этому порту возможна только с CoDeSYs. В РЭ есть распайка кабеля без перемычки, которым можно подключать разл. устройства к ПЛК.

RV9WFJ
19.12.2007, 08:31
В документации написано, что если у вас в верхний порт 232 вставлен идущий в комплекте кабель - то связь по этому порту возможна только с CoDeSYs. В РЭ есть распайка кабеля без перемычки, которым можно подключать разл. устройства к ПЛК.Спасибо, на самом деле я подключался через TCP/IP и проблем не было, а наладчик через RS-232, который используется в проекте.