PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 100, индукционый датчик и дискретные сигналы



smk1635
10.06.2011, 08:24
Есть ПЛК 100 -220. На один из входов надо подключить индукционный датчик. Оставшиеся используются для дискретных сигналов. Из схемы в руководстве можно сделать вывод что входа надо использовать или под датчики или под дискретные сигналы. Или можно и датчик и дискретные сигналы ? Первый раз столкнулся, щит собирается очень срочно, проверить сможем только на объекте. А эксперементировать при заказчике не очень хотелось бы.

Николаев Андрей
10.06.2011, 12:45
На сколько я понимаю индуктивный датчик так же выдает 0 или 1, и может считаться дискретным.
К ПЛК100-220 подключаются датчики типа "сухой контакт". Схема подключения разных типов датчиков приведена в РЭ на прибор.

Дмитрий Артюховский
10.06.2011, 13:45
npn выход должен быть у датчика для этого ПЛК

lara197a
10.06.2011, 14:45
Для ПЛК 100 на вход подается +.
Датчики должны быть PNP.
ДЛЯ NPN:
В крайнем случае используйте промежуточное реле или подтяните вход через резистор к +

smk1635
10.06.2011, 17:05
Спасибо за советы, завтра попробую.

Валерий Бурик
10.06.2011, 23:46
Спасибо за советы, завтра попробую.
Я правда работаю с ПЛК110. Без проблем одновременно подключал на его входа индуктивные датчики, фотодатчики, и простые кнопки... Конечно, все входа раздельные по своих функциях. В РЭ на 110 нарисованы схемы входов. Так в 110 открытый коллектор датчика нагружен через резистор 3,2кОм на светодиод оптопары. Может кто не знает, так вот этот резистор хороший подавитель помех, плюс ограничивает ток светодиода. Думаю и в ПЛК100 все сделано так-же. Сотрите стр. 40 РЭ на 100-й.
Самое главное не перепутать питание датчика. Синий минус, коричневый плюс, черный выход. Даже если перепутаете, то вход не сожжете.
Всем успехов. Валерий.

Николаев Андрей
13.06.2011, 12:32
В ПЛК100 сделано по другому.
Это мы уже к ПЛК110 с накопленным опытом подошли...