Просмотр полной версии : Проблемы с OPC сервером



Mair
09.06.2011, 09:28
Добрый день!
Суть проблемы заключается в следующем у меня сеть RS 485 к ней подключены: ТРМ101-6шт, ТРМ201-2шт и счетчики импульсов СИ8 – 8шт, все на скорости 57600 подключены через OPC драйвер для приборов овен и программируются через trace mode 6. ТРМы работают отлично но как только в OPC сервере я забиваю параметры счетчиков СИ 8 все меняется, т.е. профайлер запускает всю программу считывает все параметры в том числе и параметры си8 но при попытки изменить какой либо параметр на ТРМе все! у меня выкидывает ошибку OPC сервера – «Инструкция по адресу 0х00404468 обратилась к памяти по адресу 0х00000003. Память не может быть прочитана» OPC сервер закрывается и программа не работает! Можете вы что-нибудь посоветовать?

Александр Приходько
09.06.2011, 13:45
Какая операционка стоит? каким OPC сервером пользуетесь.
Если описи овеновский, а операционка Windows 7, то такие проблемы быть могут. Необходимо отключить UAC, как описано тут:
http://fastvista.ru/content/view/17/
и запускать OPC в режиме совместимости с Windows XP SP3.
О режиме совместимости читайте тут:
http://www.oszone.net/10661/compatibility_mode

Mair
09.06.2011, 13:48
операционная XP SP3, OPC сервер овен!

evgeha
10.06.2011, 11:58
похожая проблема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9836 попробуйти ОРС от 2007 года

Mair
12.06.2011, 08:56
Не подскажете, где можно скачать овен OPC сервер от 2007г.?