есть такая штука, ЕС-вентилятор, у него есть таховыход, мне нужна простая вещь - сигнал что вентилятор крутится. соблазнительно заюзать ПР110. вопрос по временам для DI. ничего не нашел. ткните носом плз.
по входу ,если простая прога ,то максимум 500гц.А реле наличия импульсов уже реализовывались на ПР.
по входу ,если простая прога ,то максимум 500гц.А реле наличия импульсов уже реализовывались на ПР.
благодарю!
есть пример программы?
и еще вопросик, если не трудно, каков "программный тик" ПР110?, хотяп +/- полкилометра
Не знаю время тика ,но проект с 1 инвертором имеет цикл 3мс,примерно.
Евстигнеев Максим
09.06.2011, 08:07
Период опроса дискретных входов - 1мс (по прерыванию от внутреннего таймера). С такой частотой значение состояния д/входов переносится во внутреннюю память.
Опрос программой пользователя (изъятие из внутренней памяти) осуществляется в цикле ПР110, частота опроса зависит от сложности программы.
Приблизительный цикл ПР110 на простой программе от 1 до 20 мс (-это для понимания порядка).
Евгений Сергеевич
09.06.2011, 11:30
таким образом что мы имеем:
на пр110-24 стоит програмный фильтр на вход 20 мс. с ним он нормально воспринимает сигналы с частотой 50 гц. если его выключить то без ошибок работает на частоте 150 гц, а на частоте 200 гц с 10% ошибок.
таким образом что мы имеем:
на пр110-24 стоит програмный фильтр на вход 20 мс. с ним он нормально воспринимает сигналы с частотой 50 гц. если его выключить то без ошибок работает на частоте 150 гц, а на частоте 200 гц с 10% ошибок.
ПР110 -24 работает по входам на постоянке и время фильтрации можно поставить 1мс ;) ,то макс частота с учетом цикла ПР будет герц 300 ,при сложной программе частота снижается ,иначе будут терятся импульсы.Хотя если вам нужно просто знать что крутится или стоит вентилятор потеря импульсов на высокой частоте не важна.
Период опроса дискретных входов - 1мс (по прерыванию от внутреннего таймера). С такой частотой значение состояния д/входов переносится во внутреннюю память.
Опрос программой пользователя (изъятие из внутренней памяти) осуществляется в цикле ПР110, частота опроса зависит от сложности программы.
Приблизительный цикл ПР110 на простой программе от 1 до 20 мс (-это для понимания порядка).
если я понял правильно:
тик опроса DI около 1мс, независит ни от чего.
тик программы 20мс, зависит от программы.
вот попал импульс в память.
и теперь вопрос:
он там лежит пока его не прочитает программа, т.е. 20мс, или до следующей записи состояния входов, т.е. 1мс?
По таймеру(прерыванию) пишется в память ,в цикле ПР(программа пользователя( читается - следует из слов Максима.Другими словами если изменяются значения на входах чаще чем их опращивает программа пользователя (цикл ПР) ,то они теряются .
Евстигнеев Максим
09.06.2011, 22:51
Точнее не "теряются", а "обновляются". :)
Еще, чтобы Вы понимали, есть аппаратная задержка на дискретных входах. Просто не надо про нее забывать. В целом всё это и даёт частоту, о которой и говорил Анатолий, - порядка нескольких сотен Герц.
Точнее не "теряются", а "обновляются". :)
Еще, чтобы Вы понимали, есть аппаратная задержка на дискретных входах. Просто не надо про нее забывать. В целом всё это и даёт частоту, о которой и говорил Анатолий, - порядка нескольких сотен Герц.
Теряются для программы пользователя (счетчик входных импульсов,например):) .Для прошивки обновляются ,если входные импульсы не чаше 1мс и теряются для прошивки если чаще 1мс :) или я не прав?А впрочем разницы для пользователя нет
если кому интересна тема - тахоиндикатор получился. надо только не забыть сбросить вх.фильтр на 1мс. единственное неудобство - ОК NPN пришлось цеплять к DI несколько через задницу. ну и у DI великоват ток ON.
Нужно выложить проект в областях применения ,обязательно.
тахоиндикатор.
он же - частотное реле,
он же - частотный компаратор,
он же дискретный частотный дискриминатор.
Нормальная схема ,только R-триггера можно убрать ,так как вход С на счетчиках динамический.Недостаток -большое время ожидания результата(2сек) в не зависимости от входной частоты.В областях применения привожу аналогичный компаратор частот (макрос).
кто скажет - какое значение записывает в входной фильтр DI при смене прошивки? было 1мс. прошивку поменял, значение не проверил...
Евгений Сергеевич
21.12.2011, 16:46
последняя версия OWEN Logic(1.5.0.35) по умолчанию записывает значение 20 мс
Евгений Сергеевич
21.12.2011, 17:22
а в пр на 220 этот параметр изменить нельзя. поэтому я подразумевал только приборы на 24 вольта. извиняюсь за неточность.
последняя версия OWEN Logic(1.5.0.35) по умолчанию записывает значение 20 мсвот это подстава... :(
спасибо, кажется понял свой табл, зря прокатился сотню км...