есть такая штука, ЕС-вентилятор, у него есть таховыход, мне нужна простая вещь - сигнал что вентилятор крутится. соблазнительно заюзать ПР110. вопрос по временам для DI. ничего не нашел. ткните носом плз.

rovki
08.06.2011, 21:22
по входу ,если простая прога ,то максимум 500гц.А реле наличия импульсов уже реализовывались на ПР.

LordN
09.06.2011, 05:53
по входу ,если простая прога ,то максимум 500гц.А реле наличия импульсов уже реализовывались на ПР.

благодарю!
есть пример программы?
и еще вопросик, если не трудно, каков "программный тик" ПР110?, хотяп +/- полкилометра

rovki
09.06.2011, 07:35
Не знаю время тика ,но проект с 1 инвертором имеет цикл 3мс,примерно.

Евстигнеев Максим
09.06.2011, 08:07
Период опроса дискретных входов - 1мс (по прерыванию от внутреннего таймера). С такой частотой значение состояния д/входов переносится во внутреннюю память.
Опрос программой пользователя (изъятие из внутренней памяти) осуществляется в цикле ПР110, частота опроса зависит от сложности программы.
Приблизительный цикл ПР110 на простой программе от 1 до 20 мс (-это для понимания порядка).

Евгений Сергеевич
09.06.2011, 11:30
таким образом что мы имеем:
на пр110-24 стоит програмный фильтр на вход 20 мс. с ним он нормально воспринимает сигналы с частотой 50 гц. если его выключить то без ошибок работает на частоте 150 гц, а на частоте 200 гц с 10% ошибок.

rovki
09.06.2011, 14:35
таким образом что мы имеем:
на пр110-24 стоит програмный фильтр на вход 20 мс. с ним он нормально воспринимает сигналы с частотой 50 гц. если его выключить то без ошибок работает на частоте 150 гц, а на частоте 200 гц с 10% ошибок.

ПР110 -24 работает по входам на постоянке и время фильтрации можно поставить 1мс ;) ,то макс частота с учетом цикла ПР будет герц 300 ,при сложной программе частота снижается ,иначе будут терятся импульсы.Хотя если вам нужно просто знать что крутится или стоит вентилятор потеря импульсов на высокой частоте не важна.

LordN
09.06.2011, 19:37
Период опроса дискретных входов - 1мс (по прерыванию от внутреннего таймера). С такой частотой значение состояния д/входов переносится во внутреннюю память.
Опрос программой пользователя (изъятие из внутренней памяти) осуществляется в цикле ПР110, частота опроса зависит от сложности программы.
Приблизительный цикл ПР110 на простой программе от 1 до 20 мс (-это для понимания порядка).
если я понял правильно:
тик опроса DI около 1мс, независит ни от чего.
тик программы 20мс, зависит от программы.
вот попал импульс в память.
и теперь вопрос:
он там лежит пока его не прочитает программа, т.е. 20мс, или до следующей записи состояния входов, т.е. 1мс?

rovki
09.06.2011, 20:18
По таймеру(прерыванию) пишется в память ,в цикле ПР(программа пользователя( читается - следует из слов Максима.Другими словами если изменяются значения на входах чаще чем их опращивает программа пользователя (цикл ПР) ,то они теряются .

Евстигнеев Максим
09.06.2011, 22:51
Точнее не "теряются", а "обновляются". :)
Еще, чтобы Вы понимали, есть аппаратная задержка на дискретных входах. Просто не надо про нее забывать. В целом всё это и даёт частоту, о которой и говорил Анатолий, - порядка нескольких сотен Герц.

rovki
09.06.2011, 23:15
Точнее не "теряются", а "обновляются". :)
Еще, чтобы Вы понимали, есть аппаратная задержка на дискретных входах. Просто не надо про нее забывать. В целом всё это и даёт частоту, о которой и говорил Анатолий, - порядка нескольких сотен Герц.

Теряются для программы пользователя (счетчик входных импульсов,например):) .Для прошивки обновляются ,если входные импульсы не чаше 1мс и теряются для прошивки если чаще 1мс :) или я не прав?А впрочем разницы для пользователя нет

LordN
10.06.2011, 05:20
понятно.
благодарю.

LordN
24.07.2011, 17:48
если кому интересна тема - тахоиндикатор получился. надо только не забыть сбросить вх.фильтр на 1мс. единственное неудобство - ОК NPN пришлось цеплять к DI несколько через задницу. ну и у DI великоват ток ON.

rovki
24.07.2011, 18:17
Нужно выложить проект в областях применения ,обязательно.

LordN
25.07.2011, 11:37
тахоиндикатор.
он же - частотное реле,
он же - частотный компаратор,
он же дискретный частотный дискриминатор.

rovki
25.07.2011, 18:10
Нормальная схема ,только R-триггера можно убрать ,так как вход С на счетчиках динамический.Недостаток -большое время ожидания результата(2сек) в не зависимости от входной частоты.В областях применения привожу аналогичный компаратор частот (макрос).

LordN
21.12.2011, 14:08
кто скажет - какое значение записывает в входной фильтр DI при смене прошивки? было 1мс. прошивку поменял, значение не проверил...

Евгений Сергеевич
21.12.2011, 16:46
последняя версия OWEN Logic(1.5.0.35) по умолчанию записывает значение 20 мс

rovki
21.12.2011, 16:49
А в ПР на 220в ?

Евгений Сергеевич
21.12.2011, 17:22
а в пр на 220 этот параметр изменить нельзя. поэтому я подразумевал только приборы на 24 вольта. извиняюсь за неточность.

LordN
21.12.2011, 17:38
последняя версия OWEN Logic(1.5.0.35) по умолчанию записывает значение 20 мсвот это подстава... :(

спасибо, кажется понял свой табл, зря прокатился сотню км...