PDA

Просмотр полной версии : Автоматизация скважины на осушение, подбор компонентов



JekaS
08.06.2011, 10:24
Добрый день.
Имею цель раскачать новую скважину, дебит мал. Необходимо автоматизировать включение отключение насоса по уровню. Скважина 33 м, диаметр трубы 160 мм.(труба ПНД не метал.) Пока раскачиваю ручным включением-отключением насоса (дешевый вибрационный насос типа «Ручеек»).

Задача. Подобрать компоненты для автоматизации пуска-остановки насоса по принципу осушение. При повышения уровня воды в скважине - насос включается, при понижении уровня - насос отключается.

1. Прошу рекомендовать модель устройства «Реле уровня».

1. Прошу рекомендовать тип, модель датчиков уровня.

Спасибо.
Буду рад ответам.

Зоя
15.06.2011, 08:55
Здравствуйте, для Вашей задачи посмотрите кондуктометрические датчики ДУ.3 (http://www.owen.ru/catalog/30432907) (длину электродов можете выбрать сами, исходя из удобства крепления). Вы отрезаете верхний и нижний электрод по нужному Вам уровню, опускаете датчик на тросах в скважину и закрепляете их на нужной высоте. Далее подключаете датчик к САУ-М2. (http://www.owen.ru/catalog/31431255) Прибор будет осушать емкость и защищать насос от сухого хода.

JekaS
22.07.2011, 16:44
В инструкции по эксплуатации реле САУ-М2 сказано, что при осушении скважины насос отключится (осушение электрода нижнего уровня).

Вопрос.
Включится автоматически насос при заполнении скважины до электрода верхнего уровня?

Спасибо.
Буду рад ответу.

rovki
22.07.2011, 17:04
В инструкции по эксплуатации реле САУ-М2 сказано, что при осушении скважины насос отключится (осушение электрода нижнего уровня).

Вопрос.
Включится автоматически насос при заполнении скважины до электрода верхнего уровня?

Спасибо.
Буду рад ответу.
Включится конечно ,для этого его и ставят ,включение по верхнему датчику,выключение по нижнему ,всякий раз ,автоматически:rolleyes:

JekaS
25.07.2011, 08:01
Спасибо.
Так и есть. Испытал в лабораторных условиях, в тазике с водой. :)

deathfan
06.04.2017, 14:10
Добрый день!

Собираюсь приобрести САУ-М2 для защиты погружного насоса в скважине от сухого хода, но возникли вопросы с монтажом:

1) В моей скважине столб воды около 10 метров, а стержни для датчиков имеют ограниченную длину и значит датчики придётся погружать в воду. Чтобы подключить датчики к основному блоку, мне необходимо будет соединить их с медным кабелем и это соединение будет находиться под водой, а значит медная часть будет окисляться и со временем терять контакт. Вопрос: можно ли погружать датчик "ДС.П" в воду? Будет ли соединение с кабелем герметичным без дополнительных мероприятий? Если нет, то как лучше герметизировать датчик, каким компаундом залить и т.п.? Можно ли вместо "датчик+стержень" использовать нержавеющий трос или другие подобные материалы из нержавеющей стали?

2) Обсадная труба скважины - металл, диаметр 133мм, толщина 3-4мм - можно ли использовать её в качестве "нижнего" электрода для САУ-М2, закрепив контактный кабель на самом верху обсадной трубы (например, зачистить трубу, закрепить сквозным винтом)?

Василий Кашуба
06.04.2017, 14:18
1) Соединение в воду нельзя, возьмите проволоку из нержавейки и сделайте самодельный электрод.
2) Обсадная труба скважины, может использоваться как общий электрод.

IVM
06.04.2017, 14:22
Для защиты насоса от сухого хода проще поставить датчик протока.

Если есть деньги, то можно поставить гидростатический погружной уровнемер.

Например такой: http://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/mpm489w010mh2o15e22

Сергей0308
06.04.2017, 14:32
Для защиты от сухого хода проще поставить датчик протока.

Если стоит счётчик воды с импульсным выходом, можно его использовать как датчик протока! Можно настроить по току двигателя(многие скажут по коэффициенту мощности), короче при желании можно найти множество вариантов, удобнее кондуктометрических датчиков! Некоторые на обратный клапан концевик ставят!

Eugene.A
06.04.2017, 16:24
Для защиты насоса от сухого хода проще поставить датчик протока.

Есть скважинные насосы, которые не выдерживают даже кратковременного пуска всухую. Высокооборотные, 10-15 тыс. об/мин., с встроенным частотником. Их даже в магазинах недалёкие продавцы, не заглядывающие в инструкцию, умудряются вывести из строя при проверке кратковременным толчком. Для них такой способ защиты не годится.

Andrew_Stranger
07.04.2017, 19:40
А смысл в раскачке скважины?