Просмотр полной версии : ПЧВ
Андрей114
07.06.2011, 17:41
Подскажите пожалуйста, что могла произойти с прибором ПЧВ 102-1К5. Раньше я никогда с такими приборами не работал. При первом включении, нагрузка не была подключена, нажал кнопку РУЧН, после этого выбило автомат на питании. После повторного включения загорелся индикатор АВАРИЯ, кнопкой сброс не не сбрасывается, выдает ошибка №16 (КЗ обмоток двигателя). Что это значит? Как можно скинуть аварию?
Юрий_Уфа
08.06.2011, 06:54
1подключение . Или ПЧВ неисправный или подключен не по схеме и умер.
Что значит "нагрузка не была подключена"?
Т.е., двигатель не был подключен к частотнику?
Если "да", то см. подключение: монтажники запросто могли дать питание на выход частотника, а двигатель подключить ко входу. В таком подключении контроллер частотника питание получает, но при запуске пытается инвертором "прокрутить" трехфазную сеть. Характерная ошибка - 14, "замыкание на землю".
Кнопка "reset" (см. документацию на Danfoss FC051, хе-хе) при критических сбоях блокируется для предотвращения развития аварийной ситуации, и сброс осуществляется только при снятии напряжения питания, ожидании разряда конденсаторов, повторном включении, и повторном нажатии на "reset"...
1подключение . Или ПЧВ неисправный или подключен не по схеме и умер.
Не факт. Если на дисплее появляются сообщения, значит еще жив. Осталось найти и устранить причину. :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot