PDA

Просмотр полной версии : Задатчик на преобразователь частоты векторный



maksmi
03.06.2011, 11:44
Добрый день. Подскажите, как в ПВЧ при настройке задатчика (унифицированный токовый входной сигнал от 4 до 20мА) поставить в соответствие минимальному значению тока (4 мА) максимальную частоту, а максимальному значению тока (20мА)-минимальную частоту.

Геннадий Дементьев
03.06.2011, 14:31
[QUOTE=maksmi;62396]Добрый день. Подскажите, как в ПВЧ при настройке задатчика (унифицированный токовый входной сигнал от 4 до 20мА) поставить в соответствие минимальному значению тока (4 мА) максимальную частоту, а максимальному значению тока (20мА)-минимальную частоту.

Уважаемый maksmi!
В пар. 3-02, 3-03 вводятся значения задания и 6-22 и 6-23 диапазона аналогового входа, от мин до макс.с нарастающей зависимостью.
А вот в пар. 6-24 и 6-25 можно вводить значения с инверсной зависимостью с замкнутым или разомкнутым контуром процесса.
Желаю успеха! Дементьев Г.

maksmi
03.06.2011, 14:41
Большое человеческое спасибо!