Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, по какому протоколу можно объединить в сеть RS485 и как сконфигурировать, следующие устройства:
ПЛК 150-220И-М,
МДВВ-Р 3шт,
ТРМ202 2шт,
ИП-320.
Сейчас к ПЛК150 подключил МДВВ и ТРМ202 по протоколу "OWEN" все работает:), но панель ИП-320 работает(как я понял) только на "Modbus RTU" и ее нельзя подключить по протоколу OWEN:(, как быть?
Если сконфигурировать ПЛК150 и МДВВ под Modbus RTU но тогда как читать данные из ТРМ202 который поддерживает только протокол OWEN?

PS Если можно пример для наглядности

Kirill
17.12.2007, 15:36
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, по какому протоколу можно объединить в сеть RS485 и как сконфигурировать, следующие устройства:
ПЛК 150-220И-М,
МДВВ-Р 3шт,
ТРМ202 2шт,
ИП-320.
Сейчас к ПЛК150 подключил МДВВ и ТРМ202 по протоколу "OWEN" все работает:), но панель ИП-320 работает(как я понял) только на "Modbus RTU" и ее нельзя подключить по протоколу OWEN:(, как быть?
Если сконфигурировать ПЛК150 и МДВВ под Modbus RTU но тогда как читать данные из ТРМ202 который поддерживает только протокол OWEN?

PS Если можно пример для наглядности


В данной системе панель не заработает из-за несоответствия протоколов (т.е. панель не понимает ОВЕН, а ТРМ не знает модбас). Поэтому в любом случае лучше вынести работу с ИП320 на другой интерфейс, т.е. на RS232. Пример настройки связи между ИП320 и ПЛК в такой ситуации выложен на сайте
http://www.owen.ru/device/50631750