PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 63 работа с экраном



drunya1
03.06.2011, 09:05
Здравствуйте! Есть необходимость отображать несколько аварийных ситуаций на ЖКИ, а при нажатии например кнопки выход возвращаться на на экран отображения параметров. Помогите реализовать на языке ST?

lara197a
03.06.2011, 09:46
Маленький пример

drunya1
03.06.2011, 11:13
Спасибо lara197a! Я этот пример использовал. Не получается вернутся из аварии обратно на экран отображения рабочих параметров. Необходимо отображать множество аварийных ситуаций одновременно. Применил генератор сигналов, с помощью которого попеременно переключаюсь между экранами.
Вообщем в Plc_PRG организована только работа с уставками и проверка условий, а работа с экраном в рабочем и аварийных режимах реализована в других функциональных блоках.

lara197a
03.06.2011, 14:43
Ничего сложного.
Поставьте в условие аварии тригерную переменную, которую устанавливает аварийное значение по фронту, а сбрасывает нажатие на кнопку, ну и т.п.
по другому из монопольного режима не выйти.