Доброго всем времени суток, прошу у знающих людей помощи в следующей проблеме.
Есть ПЛК-110, 4хМДВВ и 1 ИП-320. ПЛК+МДВВ прекрасно работают по 485, ИП по DEBUG-232. Настроить на ИП ввод данных для ПЛК не получилось, причем с ПЛК на ИП статусы работы различного оборудования прекрасно передаются... найти ошибку так и не смог.
ИП - слейв (в мастере не получилось соединить), статусы передаются побитно через REGISTER OUTPUT MODULE (0 регистр, 0х10), ввожу данные на ИП через REGISTER INPUT MODULE (1 регистр, 0х03)
конфигуратор ПЛК:
plc.JPG (http://narod.ru/disk/14793990001/plc.JPG.html)
Конфигуратор ИП:
IP.JPG (http://narod.ru/disk/14794666001/IP.JPG.html)
Где-то что-то не так, но найти не могу... уже все везде пересмотрел...
Николаев Андрей
02.06.2011, 16:48
1. Подключайте ИП мастером и не к Debug а к второму, как я понимаю, свободному порту.
Ну и прикрепляйте файлы прям здесь.
А если хотите помощи - кладите исходники, а не фотки.
И панель тоже.
DennisSV
03.06.2011, 08:59
1. Подключайте ИП мастером и не к Debug а к второму, как я понимаю, свободному порту.
Ну и прикрепляйте файлы прям здесь.
Спасибо, честно говоря по простому RS232 не пробывал... После проверки, сообщу о результатах :)
А если хотите помощи - кладите исходники, а не фотки.
И панель тоже.
Если не заработает залью программу...
DennisSV
03.06.2011, 15:04
УРА, заработала на МАСТЕРЕ... спасибо Андрей!!! переключились с DEBUG 232, на простой 232 и все .... не уже ли только в этом дело?
Все хелпы которые читали по подключению ИП к ПЛК по 232, писали что надо подключаться через дебаг, зачем тогда он нужен?
Николаев Андрей
03.06.2011, 18:20
Через Debug подключались ПЛК150 ПЛК154 - у них больше портов не было.
А вообще Debug нужен для связи с CoDeSys и для обновления встроенного ПО при необходимости. А так же Лог терминала снимать.
Илья Кареткин
06.06.2011, 11:19
Не забываем читать (подключение по Debug, там тоже есть): FAQ (http://www.owen.ru/catalog/62474614)
Евгений Гераськин
09.10.2013, 18:20
Хоть тема довольно старая, но все же попытаю удачу и спрошу.
Если я правильно понял, то корректная работа плк и ип320 возможна только при условии что ип320 будет master а плк - слэйв?
Хоть тема довольно старая, но все же попытаю удачу и спрошу.
Если я правильно понял, то корректная работа плк и ип320 возможна только при условии что ип320 будет master а плк - слэйв?
Вы форум читали? Для того чтоб панель была слейвом надо иметь достаточный опыт, а связка работает в обоих случаях корректно
Евгений Гераськин
09.10.2013, 23:06
Вы форум читали? Для того чтоб панель была слейвом надо иметь достаточный опыт, а связка работает в обоих случаях корректно
Был бы очень благодарен, если вас не затруднит,поделиться ссылкой на тему форума. За свое неведение прошу прощения..
Спасибо за помощь.