Просмотр полной версии : 2xПЛК 100 через RS232
Можно ли соединить 2 этих контроллера через порты RS232 - один мастер, другой слэйв? какая распайка кабеля должна быть для этого?
Магазинное название кабеля - "нуль-модемный"
http://www.linuxshare.ru/docs/hardware/null-modem.html
используются 2, 3 и 5 клемма.
спасибо, КС4 вполне подойдет, правильно?
Да подойдет.
Хотя подойдет и тот который идет в комплекте, только перемычку удалить из самого кабеля и с верхней платы ПЛК100 (в котором будет использоваться RS232 Debug) у меня так работало :-)
только перемычку удалить из самого кабеля и с верхней платы ПЛК100 (в котором будет использоваться RS232 Debug)
в комплекте который для программирования через debug? перемычку удалять в случае использования порта debug для связи контроллеров, а не программирования?
Николаев Андрей
02.06.2011, 16:59
Если у Вас ПЛК100 - связывайте через полноценные 232, а не через Debug.