Просмотр полной версии : Возможные причины "зависания" ТРМ202
Юрий Винников
31.05.2011, 23:00
На вакуумно-термическом оборудовании установлены несколько ТРМ202, к каждому подключено по 2 ТХА термопары. Одна управляющая, другая защитная. Релейный выход использован по достижению порога защиты. С управляющей значение температуры передается по RS485 в ПК и обрабатывается по алгоритму ПИ или ПИД-регулирования. Примерно через 10-15 минут нагрева происходит зависание прибора. Он не реагирует на нажатие кнопки ПРГ и показания на дисплее не меняются. Лечится отключением и повторным включением питания 220 в. Проблема очень актуальна, если есть версии кроме версии импульсных помех по питанию, прошу высказаться. Проблема характерна для всего ряда оборудования данного производителя. Заранее спасибо.
На вакуумно-термическом оборудовании установлены несколько ТРМ202, к каждому подключено по 2 ТХА термопары. Одна управляющая, другая защитная. Релейный выход использован по достижению порога защиты. С управляющей значение температуры передается по RS485 в ПК и обрабатывается по алгоритму ПИ или ПИД-регулирования. Примерно через 10-15 минут нагрева происходит зависание прибора. Он не реагирует на нажатие кнопки ПРГ и показания на дисплее не меняются. Лечится отключением и повторным включением питания 220 в. Проблема очень актуальна, если есть версии кроме версии импульсных помех по питанию, прошу высказаться. Проблема характерна для всего ряда оборудования данного производителя. Заранее спасибо.
Настоятельно рекомендую снизить период опроса по RS-485 до 1-го раза в секунду.