Нужен совет по подбору регулирующего оборудования.
Имеется теплоизолированная камера с расположенными на стенах паровыми регистрами. Температурные режимы: от Т окружающей до плюс 70 градусов Цельсия. Теплоноситель - пар. В настоящее время режимы поддерживаются в ручную, регулировкой вентилем с условным проходом 3/4 дюйма и частичным открыванием-закрыванием входных дверей:(
Хочется перевести это все на автоматический режим. Помогите подобрать подходящий ПИД-регулятор, для работы от одного термометра сопротивления с градуировкой 100П и возможные варианты подходящей к нему регулирующий арматуры (клапан, задвижка с электроприводом или просто тип электропривода).
С уважением, Александр.

evgeha
31.05.2011, 07:42
http://www.owen.ru/catalog/37686733 http://www.owen.ru/catalog/41873582

PlatMN
31.05.2011, 07:49
ТРМ12 или 212 и регулирующий клапан (я бы посоветовал Белимо) с электроприводом 3-х или 2-х ходовой. У Белимо их много и разные варианты.

baldares
31.05.2011, 18:13
Спасибо всем откликнувшимся!:)
ТРМ 12 - то,что надо.
Посмотрел номенклатуру Belimo и возник вопрос - что предпочесть: регулирующий шаровой кран или клапан седельный? Интуитивно предполагаю, что клапан предпочтительнее, но в условиях пара будет требовать профилактики, связанной с демонтажем, разбором и сбором. Шаровой же кран можно просто заменить на аналогичный. С креплением " американка " это будет достаточно быстро сделать. Или я ошибаюсь?

PlatMN
01.06.2011, 08:02
Вообще на пар лучше седельный клапан, как-то по надежнее. Цена, конечно тоже играет роль, но тут надо выбирать или-или, все таки пар.

baldares
02.06.2011, 17:21
Подумываю над таким вариатом: 2х ходовой клапан Belimo H620S с приводом NVF24-MFT-E http://belimo.ru/files/p16.pdf и ПИД регулятор Овен ТРМ210 http://www.owen.ru/catalog/86581193 . Что скажете? Как хорошо будет работать Овен на выходе: 0..10вольт? Какой максимальной длины можно использовать управляющий кабель? Кабель имеется экранированный http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=65

P.S. Дело в том, что при отключении питания этот клапан сам закрывается пружиной, плюс безопасное питание 24 вольта.

PlatMN
03.06.2011, 08:13
Думаю будет то, что надо. Только советую более внимательно подобрать клапан. Belimo клапана надежные, но не правильный подбор не позволит качественно решить задачу (собственный опыт).

dr_gebbels
19.06.2011, 14:21
то,что седельные клапаны работают на ПАРу - это понятно,
а кто-нить эксплуатироавал ДИСКовые поворотные ЗАТВОРЫ - именно
на паре????? есть-ли здесь какие-нить НЮАНСы в плане гидравлики??

PlatMN
20.06.2011, 07:47
то,что седельные клапаны работают на ПАРу - это понятно,
а кто-нить эксплуатироавал ДИСКовые поворотные ЗАТВОРЫ - именно
на паре????? есть-ли здесь какие-нить НЮАНСы в плане гидравлики??

Дисковые затворы работают до 100, максимум до 120 градусов, на пар они не подойдут.