PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 110-220.60



Михаил_А
30.05.2011, 15:40
Добрый день возник вопрос, связанный с дискретными входами на ПЛК110.60, а вернее о скорости обработки ими импульсов.
Задача такова, что есть счетчик воды с импульсным выходом (геркон).
Частота импульса соответствует 1 импульс/литру, максимальный расход прибора 5 м3/ч, следовательно за час при максимальном расходе в час пройдет 5000 импульсов, а это соответствует 85 импульсам в минуту.
Способен ли обычный не быстрый вход обработать эти данные при условии, что программа самого контроллера объемная и в графах минимальное длинна цикла стоит 50 мс, а максимальное 1000.

Одновременно опрашивается от 5 до 10 счетчиков, потому быстрые входы использовать недостаточно.
Заранее спасибо за консультацию.

Николаев Андрей
30.05.2011, 16:29
Простые входы работают с частотой цикла ПЛК. То есть при 1мс - примерно 1КГц. Если цикл - 50, то 1КГц\50

Leonid
05.06.2011, 17:46
если это бытовой счетчик, то там импульс появляется раз в 10 литров и длится около 1 литра
в любом случае, советую разделить программу ПЛК на задачи и уменьшить длительность его цикла, если это возможно, конечно
и, опять же, счетчики у вас не будут вертеться со скоростью 20 литров в секунду