urfin
16.12.2007, 21:11
скажите пожалуйсто, везде написано что надо заземлять плк, но не написано как и где, как бы на ней нету одной общей земли, что же теперь заземлять каждый ноль?
и какая должна быть разность потенциалов чтобы с уверенностью сказать что плк заземлена?

urfin
18.12.2007, 09:52
ни кто не вкурсе?

бирис
18.12.2007, 13:41
Я не заземляю - проблем нет

urfin
19.12.2007, 21:28
А у меня температура плывет по синусоиде, между верхней и нижней точкой 30 градусов !!!

Антон
21.12.2007, 10:54
А у меня температура плывет по синусоиде, между верхней и нижней точкой 30 градусов !!!
В ПЛК150? C периодом примерно 1 мин? Я заземлял 6 контакт разъема debug232, т.е. общий этого интерфейса. Несколько помогло.

НЕУЖЕЛИ ДО СИХ ПОР РАЗРАБОТЧИКИ НЕ ОБНАРУЖИЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ???:mad:

urfin
26.12.2007, 21:33
Не знаю, пробовал заземлять и 0 контакт, и через debug232, а температура как плыла так и плывет в 40 градусов, график напоминает синусоидную, от заземления только лишь период одной амплитуды увеличивается!!!

urfin
28.12.2007, 10:30
up up up up

Филоненко Владислав
28.12.2007, 12:07
Уважаемый Urfin. В данное время тестируется прошивка, к-я должна помочь решить эту проблему.

Николаев Андрей
19.02.2008, 16:45
Плаванье показаний аналогоых входов не должно быть связано с работой RS-232.
Скорее всего проблема таже: мы по ошибке отключили программные фильтры в ПЛК, и показания аналоговых входов начали плавать.
На данный момент выпущена прошивка, где данная проблемма устранена (прошивка 2.3).
Скачать прошивку можно с нашего сайте.