Просмотр полной версии : Не видны сигналы в OPC-драйвере



lagoon
27.05.2011, 13:02
Добрый день!
Есть ОВЕН ПЛК-150 и ОВЕН МДВВ. МДВВ подключен к ПЛК по RS-485(протокол ОВЕН), ПЛК подключен к ПК по Ethernet. Через Codesys без проблем можно управлять выходами ПЛК и МДВВ, видеть состояние их входов.
При попытке подключить SCADA-систему Genesis32 столкнулся с проблемами с OPC-сервером. OPC-сервер Genesis32 (DataSpy) не видит никаких значений сигналов (пишет Bad - Non-Specific, см. скриншот). Есть подозрения, что он пытается прочитать их через COM1, тогда как ни ПЛК, ни МДВВ через COM1 не подключены.
Какие настройки выставить в OPC-драйвере , чтобы правильно прочитать переменные?

http://s61.radikal.ru/i171/1105/dd/1dcbe92507d6.jpg

Николаев Андрей
27.05.2011, 13:25
Может быть проблема в том, что через Ethernet наши OPC сервера не работают?
И нужно использовать либо OPC CoDeSys или OPC Lectus?

lagoon
06.06.2011, 10:07
Сконфигурировал OPC-сервер CoDeSys, как вот тут описано:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
Теперь Genesis'овский DataSpy видит сигналы и отображает их значения правильно, а Iconics Unified Data Browser, который, собственно, и есть в Scada-системе Genesis, по-прежнему не видит сигналы, возвращая такую ошибку:
http://s49.radikal.ru/i125/1106/c4/060b31b9675a.jpg

lagoon
06.06.2011, 11:11
всё, разобрался. помог обычный drag&drop сигналов.

Николаев Андрей
06.06.2011, 11:22
Как проект закончите - поделитесь результатами. Ну в смысле статейку, фотографии щитов и SCADA