PDA

Просмотр полной версии : СМИ1, modbus-rtu, мастер. Команда 4. КАК?



Matysik
26.05.2011, 06:51
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
СМИ1-220 в режиме мастера в сети MODBUS-RTU.
Будет работать в качестве экранчика для отображения.
Версия прошивки 1.05
Версия "СМИ-конфигуратор" 1.0.1.6
Требуется читать и отображать параметры из слэйва командой 3 (READ HOLDING REGISTERS) и командой 4 (READ INPUT REGISTERS).
Но нет выбора команды!!!:(
Или не нашел. Искал по форуму и по документации. Может проглядел?
КАК ПОСЛАТЬ КОМАНДУ "READ INPUT REGISTERS" ИЗ СМИ1 ???
В документации есть упоминание о поддержке команды 4. Видимо это только в слэйв-режиме. Не пробовал.
Прослушка линии показала, что СМИ1 шлет только команды 3, даже если слэйв вернул ошибку неверного адреса в запросе.
Кто сталкивался?
Разработчики СМИ1, может в конфигураторе есть возможность добавить опцию выбора команды?
PS. Сеть настроена и команда 3 исполняется на ура.
PSS. Если команда 4 реально невозможна, то внесите, плиз, исправления в документацию.

Илья Кареткин
26.05.2011, 14:16
Здравствуйте.
1. Запросы СМИ1-Master идут по 3 функции Modbus
2. В режиме Slave панель овтечает на 3 и 4 функции - всё верно.
В документацию внесём. По конфигуратору СМИ1 и её развитию, пока работ не планируется.

Matysik
26.05.2011, 15:32
Прискорбно:(
Считаю, что тема закрыта.
PS. Тогда и про 6 функцию modbus поправьте в документации, пожалуйста, что она только в слэйв-режиме работает.