Просмотр полной версии : функция обновления ядра из среды разработки
уважаемые разработчики.
в теме "текущий статус прошивок" указано 2.02 (31.08.2007)
- добавлена функция обновления ядра из среды разработки
объясните пожалуйста как это сделать или укажите, где можно об этом прочитать.
Филоненко Владислав
14.12.2007, 17:19
На сегодняшний момент есть 1 прошивка 2.02.8 с этой функцией. Эту прошивку можно зашить на контроллер только стандартным методом через программу "перепрошивка ОВЕН".
После того, как Вы это сделаете, в PLCBrowser появится команда "UpdateCore"
Процедура перепрошивки:
1. Записать на контроллер файл UpdatePLC1хх.bin
2. Залогинится по локальному интерфейсу и выполнить команду "UpdateCore"
3. Нажать reset
спасибо за ответ.
извините за то, что по неосторожности продублировал запрос, а удалить его не могу
Малышев Олег
14.12.2007, 20:58
1. Записать на контроллер файл UpdatePLC1хх.bin
хх=00 - для плк 100
=50 для плк150
и
=54 для плк154
Назаров Александр
15.12.2007, 15:34
Где взять UpdatePLC1хх.bin?
Малышев Олег
15.12.2007, 21:31
Где взять UpdatePLC1хх.bin?
нет такого файла. Если у Вас ПЛК 100 то это будет UpdatePLC100.bin Он получится из c:\program files\owen\перепрошивка плк\system\ethenet.bin
Назаров Александр
16.12.2007, 14:48
т.е., туда надо класть новую прошивку, извините если тупо спрашиваю.
раньше скачивал екзешник, подсоединял дебуг, и действовал в соответствии с уквзаниями. а сейчас?
Филоненко Владислав
17.12.2007, 12:32
т.е., туда надо класть новую прошивку, извините если тупо спрашиваю.
раньше скачивал екзешник, подсоединял дебуг, и действовал в соответствии с уквзаниями. а сейчас?
Когда будун новые прошивки, тогда и появятся файлы UpdatePCL1xx.bin
незарегистрированный
17.12.2007, 21:52
Спасибо. Теперь яснее.
Сергей_К
29.02.2008, 10:41
На сегодняшний момент есть 1 прошивка 2.02.8 с этой функцией. Эту прошивку можно зашить на контроллер только стандартным методом через программу "перепрошивка ОВЕН".
После того, как Вы это сделаете, в PLCBrowser появится команда "UpdateCore"
Процедура перепрошивки:
1. Записать на контроллер файл UpdatePLC1хх.bin
2. Залогинится по локальному интерфейсу и выполнить команду "UpdateCore"
3. Нажать reset
Как записать на контроллер файл UpdatePLC1хх.bin (полученный из c:\program files\owen\перепрошивка плк\system\ethenet.bin, как я понял)?
Филоненко Владислав
29.02.2008, 10:50
Login->write file to PLC