PDA

Просмотр полной версии : Время из панели в ПЛК



yra75
24.05.2011, 14:26
Добрый день подскажите как из панели СП270-(мастер) передать в четыре ПЛК110-(slave) время. С одним элементарно всё работает, а на второй, третий и четвертый в регистрах ноли.

Gans
24.05.2011, 19:19
Предусмотреть для каждого ПЛК110 свой экран для ввода времени и затем обкатывать по отдельности.
P. S. Надеюсь у Вас разные сетевые адреса на ПЛК110 :-)

yra75
26.05.2011, 19:59
Извеняюсь за долгое отсутствие, работа. Предусмотреть для каждого ПЛК110 свой экран это как, ведь в настройках панели есть функция передать время и там адрес ПЛК и рагистр с которого начинается вывод даты и времяни. Есть четыре ПЛК адреса 1,2,3,4 задаешь в настройках панели любой адрес туда и передается, но есть еще и переадресация никакае действия с этим не помогли. На всех четырех ПЛК программы одинаковые только адреса разные. Необходимо это для недельного таймара.

Gans
27.05.2011, 07:17
В предыдущий раз я делал так как реализовано во вложении.
Правда панель оператора использовалась ИП320, но уверен что СП270 тоже потянет:D
PLC110 24 R M, Торгет - 2.10
на мой взгляд необходимо продублировать три раза ввод данных на панели + во всех трёх контроллерах повторить кусок PLC-конфигурации работающую со временем.

lara197a
27.05.2011, 08:10
Спасибо Ганс, как раз сегодня такая-же задачка появилась.
Вставлю твой кусочек в программу.