Добрый день!
Сейчас у нас стоит ТРМ151-01. Он всем устраивает, но нужен такой же с Modbus(ASCII/RTU).
Подскажите или посоветуйте.
Смотрел ТРМ251. но нужен с 2 входами и 2 выходами.
Папулов Сергей
24.05.2011, 16:11
Ну тут все несколько сложнее...
Можно использовать 2шт ТРМ210. Все зависит от того, какой функционал ТРМ151 Вы использовали!
Если нужна программа технолога, то 2шт ТРМ251.
Или вообще использовать ПЛК, например ПЛК63.
А что конкретно делает ТРМ151? В некоторых применениях его может заменить ТРМ212, а у него есть Modbus.
МихаилЯр
25.05.2011, 08:42
ТРМ151-01 регулировал температуру 2 связанных зон. То есть выходил на уставку и поддерживал температуру(через БУСТ).
Если происходил перегрев одной из зон, он выключал нагрев этой зоны и ослаблял нагрев 2 зоны. То есть в зависимости от любого из датчиков регулировал нагрев обоих зон.
Папулов Сергей
25.05.2011, 09:24
Тогда заменить его сможет лишь ПЛК63.