PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110 и СП 270



ОлегИлющенко
18.05.2011, 16:49
Добрый день.
Народ подскажите плиз. У меня овеновские ПЛК 110 и панель СП 270. Мне необходимо с панели задать время. Программа написана и выполняется как в режиме эмуляции так и при управлении контроллером с компа. Когда я начинаю задавать время с панели контроллер не реагирует. Как я понимаю это неправильно заданные адреса в панели. На скрине я указал кусок проги моей где видно прописанные адреса в контроллере. Входа IN_T1 и IN_T2 транслируют вордовское значение в макрос через входа макроса In-1 и In-2 соответственно, где преобразуются в значение тайм и результат отправляется в таймера.
Какие адреса мне присваивать в панели для входов IN_T1 и IN_T2 что бы контролер их понимал.
За ранее спасибо.

swerder
18.05.2011, 17:06
при текущей конфигурации обмена меж плк и панелью:
IN_T1 в панели имеет адрес 4x2
IN_T2 в панели имеет адрес 4x3

уберите все эти инсерты, сделайте t#1m * IN_T1 и t#1m * IN_T2

ОлегИлющенко
18.05.2011, 17:25
Спасибо, завтра с утра буду пробовать :)

ОлегИлющенко
18.05.2011, 17:35
Уряяяя!!! заработала, спасибо огромное :D