PDA

Просмотр полной версии : Управление БУСТ2 с помощью МВУ8(И)



Votmax
17.05.2011, 16:50
Добрый день, я немного запутался по поводу подключения МВУ8(И) к БУСТ2.

У меня есть БП 24В.

Смущает в документации к МВУ8: +Uп -Uп. Нужен ли Rдоб?

Если считать, что -Uп=0, а +Uп=24В, то как я понял нужен Rдоб в 650 Ом, а если считать, что -Uп=-12В, а +Uп=+12В(итого 24В), то не нужен. Прав ли я?

И как именно подключать к БУСТ2, у него есть ОБЩ и 4-20мА. 0 от источника питания подключаем на ОБЩ, а откуда брать сигнал 4-20мА.

Заранее спасибо.

P.S. Извиняюсь за свою тупизну.

antonsaitov
17.05.2011, 22:00
Здравствуйте!

На МВУ вывод X-2 подключить к плюсу блока питания 24В, вывод X-3 подключить к контакту 20мA БУСТ2, а с контакта ОБЩ БУСТ2 вывести на минус (0В) блока питания.
Всё должно заработать.
Добавочного сопротивления не потребуется, т.к. оно есть БУСТ :)
Удачи!

Votmax
18.05.2011, 11:29
Большое спасибо за ответ!

Votmax
18.05.2011, 15:56
Наверное опять туплю, но ведь в БУСТ2 входное сопротивление 50Ом, а в инструкции к МВУ8 на стр. 49 дана формула, по которой:
Uп.мин=10В+0,02А*Rн=10+0,02*50=11В
Uп.мах= Uп.мин+2,5В=13,5В
Получается, что 11 < Uп < 13,5, а у меня Uп=24В.
То есть Rорг все таки требуется, судя по приведенной формуле 650 кОм?
Что то не верно.

Кирилл Валюнин
19.05.2011, 08:30
Только Ом,не кОм

Votmax
19.05.2011, 16:49
Наверное в документации опечатка, потому что в формуле используются: В, мА, *10^3, а сам ответ якобы должен быть в КОм.