PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 100 и электропитание



Parxs
15.05.2011, 10:41
Могу ли я отследить отключение питания на плк 100 и вернуть выходы в безопасное состояние и переменные в исходное значение?

Николаев Андрей
15.05.2011, 11:29
Да. Добавлением подмодуля статистика в конфигурации ПЛК. В нем есть переменная power

Parxs
15.05.2011, 11:46
а можно как нибудь поподробнее. Времени нет читать завтро все должно крутится.

Я думаю меня вполне устроит вариант, отследить включение контроллера и выполнее какихто действий сразу после включения.

Николаев Андрей
15.05.2011, 14:17
Я думаю 1,5 минуты можно потратить на прочтение РП по PLC Configuration... Все читать не нужно - про модуль статистики.

Тригером по заднему фронту данного сигнала инициируете нужным Вам образом программу.
Тригером по переднему, например, запускаете программу.