PDA

Просмотр полной версии : Датчика температуры на 2 устройства



S.A.D.
13.05.2011, 11:25
Здравствуйте. Возникла необходимость использования одного датчика температуры типа pt100 с выходом 4-20 мА (Danfoss MBT5250) для двух устройств: шкаф управления ТП, и автоматика климата (отдельная система). И что-то не могу сообразить как подключить:( Чисто теоретически нужно датчик просто последовательно подключить к обоим устройствам, т.к. ток во всей цепи одинаковый, а значит и показания будут одинаковые. Но в тот же ШУ заводится и "+" и "-". а это уже получится параллельное включение. Да и к шкафу управления у меня подключение по трёхпроводной схеме. Короче что-то я туплю(((( Может кто сталкивался с подобным?:confused:

Николай Суриков
13.05.2011, 14:48
Так?
http://i063.radikal.ru/1105/94/ae3945ea3606.jpg

S.A.D.
14.05.2011, 09:35
Хм... Похоже что так... Только не пойму почему что за соединение "вх -" с "пит -". Точнее понимаю, но у меня на схеме датчик к ШУ 1 не так подключается. Привожу фрагмент схемы подключения.
http://i2.fastpic.ru/big/2011/0514/52/3fde8ad685348607325876888439f652.jpg (http://fastpic.ru/)

Николай Суриков
14.05.2011, 10:49
Не важно какой у Вас прибор.
Найдите провод, который передает токовый сигнал.
"разорвите" его
провод с датчика "заведите" на вход доп.прибора (+).
провод с существующей автоматики подключите на "минус" доп прибора
Возможно нужно будет согласовать (соеденить) минусы (-24 питания датчика) щитов
Возможно параллельно "щиту2" нужно будет поставить резистор в 100 Ом (эксперементально)

S.A.D.
14.05.2011, 14:10
точно, вы правы, извиняюсь за тупость:o

а зачем резистор? ведь тогда не весь ток пойдёт через ЩУ2, а значит будет неправильное показание температуры. Или я снова не понимаю?:o

S.A.D.
19.05.2011, 10:32
ё-моё, какой же я дурак... тут же выход не 4-20мА. Это ведь сопротивление... И как же быть? получается никак не поучится?

Maximus
19.05.2011, 12:37
Какая тут проблема? Поставьте нормирующий преобразователь НПТ-1 http://www.owen.ru/catalog/80797226 и будет выход 4...20иА. В идеале конечно нормирующий преобразователь следует поставить в головку самого датчика (например НПТ-2 http://www.owen.ru/catalog, вопрос в конструкции головки.

А в крайнем случае можно заменить датчик на http://www.owen.ru/catalog

S.A.D.
23.05.2011, 09:37
наверное просто поставим ещё один датчик ТСП. Спасибо большое за ответы)