Просмотр полной версии : БУСТ2
Добрый день.
Я подключил к БУСТ2 симистор по схеме со стр. 14 руководства по эксплуатации (одна фаза). С помощью DIP-переключателя задал ручной режим работы, фазовый метод управления, схема нагрузки - тип1, скорость нарастания 20-25%. Остальное оставил по умолчанию. Пробовал управлять интенсивностью свечения обычной 40Вт лампочки, но сильно удивился, когда на 100% подводимой мощности она светила ярче, чем 100Вт-я лампочка. Замерил напряжение, мульти метр выдал 360В. Так и должно быть? Или я что я мог неправильно соединить?
Заранее спасибо,
Щекин Станислав
12.05.2011, 22:49
Цифра близка к 380, не могли случайно вместо нейтрали вторую фазу подключить?
Геннадий Дементьев
13.05.2011, 10:22
[QUOTE=Votmax;61160]Добрый день.
Я подключил к БУСТ2 симистор по схеме со стр. 14 руководства по эксплуатации (одна фаза). Замерил напряжение, мульти метр выдал 360В. Так и должно быть? Или я что я мог неправильно соединить?
Уважаемый Votmax!
Вероятно, вы применили схему соединения на рис.Б.5 "одна фаза, 380В".
Вам необходимо применить схему на рис.Б.4 "одна фаза, 220В" Рук. по экспл. стр.33
С уважением! Дементьев Г.
Подключение производил в домашних условиях. Питание - от обычной розетки, то есть только одна фаза. Собирал по схеме на рисунке Б.4, единственно, что у меня симистор, поэтому ориентировался по рисунку 3.6 со стр. 14. Подводимое к БУСТ2 напряжение 220В, на нагрузке 360(380). Ломаю голову в чем дело.
Проверил аналоговым вольтметром, а не мультиметром. На 100% мощности вольтметр показал 220В. Смущают показания, ведь мультиметр оцифровывает синусоиду(предел измерения установлен в 600В). Получается, что в процессе работы все таки возникают кратковременные скачки напряжения амплитудой до 360В, которые и фиксирует мультиметр и выводит на экран. Прав ли я?
Геннадий Дементьев
17.05.2011, 12:06
Проверил аналоговым вольтметром, а не мультиметром. На 100% мощности вольтметр показал 220В. Смущают показания, ведь мультиметр оцифровывает синусоиду(предел измерения установлен в 600В). Получается, что в процессе работы все таки возникают кратковременные скачки напряжения амплитудой до 360В, которые и фиксирует мультиметр и выводит на экран. Прав ли я?
Уважаемый Votmax!
При измерении напряжений с импульсной помехой в цепи измерения рекомендуется применять симметричные НЧ фильтры, иначе доверять показаниям цифровых и стрелочных измерительных приборов нельзя.
С уважением! Дементьев Г.
Я так и понял, большое спасибо за ответы!
Александр Ч.
20.11.2012, 14:19
Здравствуйте. Ниже приведена схема включения БУСТ2 для работы с нагрузкой на 80 Вольт. Следует ли общую точку Нагревателя и вторичной обмотки 80V соединить с клеммами ДН1 и N?http://yadi.sk/d/AyrZXdKg0pesH(ПКМ и "Открыть картинку в новой вкладке")
Пугачев Андрей
20.11.2012, 14:57
Такая схема не будет работать цепи синхронизации (ДС) должны питаться напряжением, примерно, 160 В. Силовой полупроводник надо устанавливать на первичную обмотку трансформатора