PDA

Просмотр полной версии : помогите спроектировать программно-аппаратный комплекс механизированного гаража



megius
08.05.2011, 17:19
Приветствую!!!
Я студент-дипломник хочу спроектировать ПАК многоэтажного автоматического гаража на плк ОВЕН

Что имеется в проекте:
1. система видеоконтроля
2. система контроля технического состояния эл.оборудования
3. система считывания Proxy карт
4. система управления электроприводами механических узлов
5. система аварийного включения резерва электросети
6. система пожарной безопасности
7. система сервер-диспетчер

Вопросы таковы:какие ПЛК можно подобрать и в какой сети они будут работать?

Проошу прощения за столь ламерские вопросы я в первые общаюсь с ЛПК ОВЕН

Николаев Андрей
08.05.2011, 22:49
Мы можем помочь с п.2, п.4 и п.5 так как остальные требуют либо спец. разрешений (пожарка), ну или особенностей - видеоконтроль.

smk1635
09.05.2011, 21:23
В принципе тут три системы.
1. Система доступа и охраны (п.1, п.3)
2. Система управления оборудованием (п.2, п. 4, п.5)
3. Система пожарной безопасности.
И все это я так понимаю выводится к диспетчеру с возможностью просмотра с удаленного компьютера.
В принципе ни чего не мешает продублировать сигналы с пожарной сигнализации и с охраной системы на ПЛК. А ПЛК подключить к SCADA-системе.
Но и пожарная система и охранная должны быть реалезованы на своем оборудование. И работать не зависимо от ПЛК.

nemo_1977
10.05.2011, 11:41
Пожарку - только организации с соответствующей лицензией, там куча нюансов.
По карточках: если использовать считыватели с рс232 могу вислать програму (даже видео регистрация есть.)
По видео: минимум- видеорегистратор на 4-8-16 входов и аналоговые камеры, максимум - IP камеры.
если интересно пишы mychaylo@gmail.com

megius
10.05.2011, 12:39
Спасибо всем кто отозвался!!!
про пажарку что нибудь придумаем. На сегодняшнем этапе мне необходимо все системы увязать в единый комплекс, я так понимаю что мастером в нём будет система "сервер-диспечер" все остальные системы будут подчинёнными. Связь между системами по сети ithernet, а внутри систем RS-485 и RS-232.

И вопрос не в тему: изюминка моего проекта в том что компонеты моего комплекса роосийского производства как бы мне предоставить преимущества продукции ООО ОВЕН так что бы ни у кого не возникло вопросов о применении оборудования других производителей???

Николаев Андрей
10.05.2011, 15:19
Можем провести коммерческую презентацию.

megius
10.05.2011, 16:09
Презентация ето конечно круто, но ето всего лишь дипломный проект а не комерческое внедрение. Мне так, в двух словах для обоснования выбора.

ASo
10.05.2011, 16:22
Не нужен там единый комплекс.
Его и не будет, собственно.

Николаев Андрей
10.05.2011, 19:03
Не нужен там единый комплекс.
Его и не будет, собственно.

+1.

ОВЕН стоит использовать там, где ОВЕН силен. Можно и пожарку вымучать, и доступ, но целесообразнее закладывать сисиемы компаний, которые занимаются именно этой отраслью.

Почему ОВЕН для коммерческого расчета:
Российский разработчик и производитель
Доступность, наличие приборов.
Лучшее соотношение цена\качество.
Доступный и удобный сервис.

Господа - ответ был для диплома, а не предложение подискутировать ;)