PDA

Просмотр полной версии : СП270 + МВ110-16Д



Stas
06.05.2011, 08:06
Добрый день!

1) В дискретном модуле МВ110-16Д адрес 16 протокол Modbus-RTU,
В примере проекта для СП270 на этот модуль считывается регистр
PSW 264. Если я изменю адрес модуля на 1 то какой регистр мне считывать? не могу понять закономерность.

2) Могу ли я с 485 интерфейса дискретника забирать данные на панель и одновременно на ПК в Trace Mode например?

Николай Суриков
06.05.2011, 09:00
Добрый день.

У Вас панель мастер считывает по адресу 16 из определенного регистра прибора (51) битовую маску состояния входов в панель и записывает в регистр PSW 264.
Если Вы меняете адрес прибора на 1, соответственно в панели тоже нужно просто поменять адрес починенного устройства на 1. Номера регистров, откуда читать и куда писать менять не надо.

Илья Кареткин
06.05.2011, 09:49
Здравствуйте.
1. Николай, всё верно сказал.. адресация регистров внутри каждого прибора (его параметров), постаянна и задана нами при разраотке. Адрес самого устройства вы можете менять, т.к. таких устройств может быть очень много. Ознакомьтесь. (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9854)
2. Если, Вы уже прочитали мою ссылку, то Мастер в сети может быть, только один. Но можно сделать ПК, таким же Slave-устройством, как и модуль с помощью OPC-сервера Lectus (http://www.owen.ru/catalog/64467020), панель будет записывать на ПК, считанное ранее значение (с помощью элемента функциональная область).
Есть так же Вариант повесить ПК на второй порт панели, аналогично примеру с СП270+МСД100.