Просмотр полной версии : Сбои в работе МУ110-16P



Иван Михайлов
05.05.2011, 19:44
Здравствуйте, хочу разобраться в ситуации, сложившейся при работе с модулем МУ110-16P. Проект на основе приборов ОВЕН делаю впервые, так что уж извините, если что-то делаю не так.

В проекте я работаю с двумя приборами МВ110-16Д и одним МУ110-16 по протоколу ОВЕН через соответствующий OPC-сервер. Все приборы подключены к одному преобразователю AC3-M и через него к ПК с работающей на нём скадой Trace Mode 5.
Проблема заключается в том, что довольно часто при подачи команды включения/выключения какого либо выхода модуля МУ110-16P контакт не замыкается (для записи использую параметр r.ОЕ).
В ходе выяснения причин данного явления заметил, что сама команда всё же проходит и на доли секунды устанавливает параметр OPC сервера r.ОЕ в нужное значение, после чего значение возвращается в первоначальную величину само собой и прибор на данные действия никак не реагирует!:confused: (значения подаю только 1 и 0)

Для записи в канал r.ОЕ даю секундную задержку, период обработки каналов Trace Mode 5 - 150 мс; период опроса OPC - сервера 500 мс.
Замечу, что эти сбои проявляются также и тогда, когда прибор МУ110-16P подключается один.

Экспериментировал с различными вариантами периодов опроса.
Более менее стабильно прибор ведёт себя при периоде OPC-сервера 500мс и высокой скорости обмена 57600 или 115200, но сбои всё равно появляются даже при периоде 1000мс и более.
Влияния периода Trace Mode 5 на работу прибора не заметил.
Периодичности у данного сбоя практически нет: прибор может проработать стабильно долгое время, а потом через раз не срабатывать.

На текущий момент при периоде опроса OPC - сервера 500 мс и скорости обмена 57600 приходится делать программную проверку на не срабатывание выхода и делать до 6 повторных посылок команды замыкания/размыкания контакта.

Подскажите, пожалуйста, из чего может возникнуть такой сбой. Просто уже долго мучаюсь с этой проблемой и все идеи её исправления иссякли.