Боднар Олег Миколайович
04.05.2011, 17:37
Какие входа более помехоустойчивые,на 24в или на 220в.Так как в помещении где будет расположен ПР много частотных преобразователей,соответственно будет много помех.Что лучше использовать?На мой взгляд лучше на 24в,но хотелось бы услышать еще чье то мнение.

Евстигнеев Максим
04.05.2011, 20:21
Однозначно, прибор на "24В" более помехоустойчив. Тут важно, что входные токи на дискретных входах на "24В" существенно выше, чем у прибора на "220В". Что и обеспечивает "запас прочности".
Ну и вообще, сама по себе линия "220В" более зашумлена.

rovki
04.05.2011, 21:03
Однозначно, прибор на "24В" более помехоустойчив. Тут важно, что входные токи на дискретных входах на "24В" существенно выше, чем у прибора на "220В". Что и обеспечивает "запас прочности".
Ну и вообще, сама по себе линия "220В" более зашумлена.
Вот поэтому (в том числе) и просил модификацию =питание ПР 220в,а входной сигнал +24в.:rolleyes:
Просьба к "новеньким" не плодить темы ,а задавать их в теме Экспресс вопрос-ответ.

Why?
07.05.2011, 19:53
24 вольта + блок гальванической развязки (БГР) поставьте.

Боднар Олег Миколайович
07.05.2011, 20:53
А БРГ зачем? По питанию ПР?

rovki
07.05.2011, 21:30
24 вольта + блок гальванической развязки (БГР) поставьте.
Так по входам ПР110\24 стоит гальваническая развязка уже внутри(оптроны) групповая .

Боднар Олег Миколайович
07.05.2011, 21:40
Так и я про тоже!