Просмотр полной версии : Аналоговый вход ПЛК 150 и датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2



amigo
04.05.2011, 14:48
ПЛК150-220.A-M, прошивка 2.12.7. На AI1 подключён датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2. Тип сенсора — r385_1000 (http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=11878&postcount=2). Спустя какое-то время после старта значение температуры становится меньше действительного(~27) на 7-8 градусов. После сброса значение актуализируется, однако ситуация повторяется.
Такое поведение повторяется на всех AI и с несколькими подключенными датчиками температуры, и не только данного типа.

Отчего так и как быть?

Спасибо.

Николаев Андрей
04.05.2011, 16:46
Когда покупался контроллер? А лучше штрих-код.
Условия работы (окружающая температура)?
А если программа не запущена? Что показывает контроллер? (то есть залогинились, но старт не нажимали)

amigo
04.05.2011, 17:25
Когда покупался контроллер? А лучше штрих-код.
Условия работы (окружающая температура)?
А если программа не запущена? Что показывает контроллер? (то есть залогинились, но старт не нажимали)

Куплен после 31 января. Зав.№ 10749110101000494 M10-001941 2011.
Условия работы — комнатные, температура ~21…28 °C.
При незапущенной программе(после заводского сброса и записи программы) так же уменьшается через как-то время.

В теме про перезагрузку при программировании (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=60569#post60569) речь про этот же ПЛК.

Николаев Андрей
05.05.2011, 15:08
Где находитесь? Можете к нам с прибором подъехать - все быстрее решится на месте...

igor123123
26.03.2014, 01:18
ПЛК150-220.A-M, прошивка 2.12.7. На AI1 подключён датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2. Тип сенсора — r385_1000 (http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=11878&postcount=2). Спустя какое-то время после старта значение температуры становится меньше действительного(~27) на 7-8 градусов. После сброса значение актуализируется, однако ситуация повторяется.
Такое поведение повторяется на всех AI и с несколькими подключенными датчиками температуры, и не только данного типа.
Отчего так и как быть?
Спасибо.
Здравствуйте, скажите как решилась ваша проблема с занижением температуры контроллером? У меня ровно такая ситуация с ПЛК150-220.У-М. Датчики (Pt1000) r385_1000 4 шт. Работает 20-40 минут а потом показания падают на 10 гр.С резко на всех входах.

Василий353
19.02.2015, 21:34
После заливки программы показания Pt100 нормальные 25 градусов (в помещении).
После перезагрузки ПЛК150 сразу становятся 40 градусов.

Заливаю программу калибровки:
Показывает сопротивление 110Ом.
После перезагрузки 116-117 Ом


PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
MAC 6A:77:00:00:95:74
IP 192.168.1.100
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC lower version is 0f


ЧТО ДЕЛАТЬ????????????? В чем проблема??? Заказчик обещает наложить штраф!!!!

Василий353
19.02.2015, 22:53
Изменил время опроса с 0,8 с до 10с.
И стало все работать нормально.
25 градусов до и после перезагрузки ПЛК.

НО ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПЕРИОД ОПРОСА!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ????

Вольд
20.02.2015, 10:19
Изменил время опроса с 0,8 с до 10с.
И стало все работать нормально.
25 градусов до и после перезагрузки ПЛК.

НО ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПЕРИОД ОПРОСА!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ????
Прежде чем покупать что-то надо почитать, что про это пишут на форуме. Про аналоговые входы ПЛК150 много нехорошего написано.

Филоненко Владислав
22.02.2015, 20:42
Прежде чем покупать что-то надо почитать, что про это пишут на форуме. Про аналоговые входы ПЛК150 много нехорошего написано.

Поставьте период опроса 1 секунду и все будет ОК.