Вход

Просмотр полной версии : Нужна помощь по программированию МПР51



Елена (УЮТ)
04.05.2011, 12:03
Добрый день. У нас на предприятии 7 сушильных камер для сушки древесины, управляемые прибором МПР51.
В данным момент прибор запрограммирован на поддержание заданных параметров сушки, без автоматического перехода со ступени на ступень. Переключение осуществляется вручную при достижение определенной влажности древесины (!).
Руководство ставит задачу перевести процесс сушки в полностью автоматический. По нашей технологии сушки переход со ступени на ступень осуществляется при достижении определенной влажности древесины.
У нас установлены сушилки конвективного типа, обогрев горячей водой, увлажнение и вытяжка в автоматическом режиме.
В инструкции к прибору МПР 51 я нашла пример программирования МПР для автоматического процесса сушки Дуба, но там переход со ступени на ступень осуществляется по окончании времени Шага.
Подскажите, можно ли запрограммировать МПР с зависимостью от влажности доски? Каким образом это сделать? Я не специалист в автоматике, многие понятия из инструкции совершенно не понятны, даже при изучении примера. Например возник вот такой вопрос. Температура мокрого термометра задана постоянной, при ее снижении необходимо включить систему увлажнения в камере, при увеличении - включить вытяжку. Тмокр. управляется ПИД-регулятором, насколько я поняла из примера, этот регулятор может управлять либо вытяжкой либо увлажнением?!
Хотелось бы рассмотреть более подробный и усложненный пример программирования МПР для сушки древесины.:confused:

Елена (УЮТ)
05.05.2011, 08:21
to Андрей: Было бы здорово. Буду ждать. Спасибо.

ASo
05.05.2011, 09:37
А зачем вообще связываться с психрометрическим методом?
Почему бы не установить стандартный датчик относительной влажности + ПЛК или абсолютной + регулятор?

Елена (УЮТ)
05.05.2011, 10:33
to ASo: А Вы принципы технологии сушки древесины знаете?
Мы работаем с тем, что уже установлено, нет задачи менять автоматику, есть задача правильно ее запрограммировать.
Объясните что такое ПЛК? (я не специалист в автоматике=))

Елена (УЮТ)
05.05.2011, 12:40
Андрей, я видимо непонятно написала. Обогрев камер осуществляется калориферами, есть система автоматического увлажнения, автоматическая вытяжная вентиляция. По технологии сушки Тсух на всех ступенях одинакова, меняется Тмокр (соответственно психрометрическая разность и следовательно влажность воздуха в камере). Переход со ступени на ступень осуществляется при достижении доски определенной влажности. Контроль влажности доски, к сожалению не дистанционный - оператор заходит в камеру ежедневно для контроля текущей влажности доски.
В Вашем случае нет необходимости заходить в камеру, что облегчает труд оператора. Но контроль все же нужен. В
Конечно хотелось бы поподробнее узнать о Вашем методе. И еще вопрос -что сушите? Меняете программы в зависимости от времени года, входной влажности?

PlatMN
05.05.2011, 15:51
Елена, если не стоит вопрос замены МПР51, то установите дистанционный контроль влажности как советует Андрей. По своему опыту знаю, что это намного проще и дешевле. Показания по влажности всегда под рукой. Мы используем влагомер фирмы GANN, правда датчики с двумя электродами.

ASo
06.05.2011, 05:26
Также буду использовать психометрический метод (датчикам влажности доверия нет, пару раз натыкался, что через полгода датчики выходят из строя, основная причина как я понял, не любит чувствительный элемент большой влажности и из-за этого выходит из строя) сами понимаете, что в камере происходит ну и какой чувствительный элемент выдержит.А за состоянием "фитиля" будет регулярно следить оператор?

PlatMN
06.05.2011, 08:54
В данном случае все зависит от ответственности оператора, а вдруг "фитиль" засорится во время сушки?
По поводу датчиков влажности: элемеровские ИПТВ идеальный вариант для сушильных камер. Дороговаты, конечно, но по сравнению со стоимостью материала в камере.... Используем их более 5 лет - ни одного отказа и особого ухода не требуют.

sgk
02.06.2017, 14:11
Кто сталкивался подскажите, как и какими датчиками измерять удаленно (не открывая дверь) влажность древесины в камере.

ezhik59
08.06.2017, 10:13
У нас не древесина, а кирпич. Влажность в сушиле раньше контролировали МПР51 с выходом на комп,сейчас отказались в пользу ДВТ -03.RS с RS485 выходом на комп.