При подключении датчиков к ПР возникла проблема.
Датчики расположены на растоянии приблизительно 80-90метров от ПР,
по этой причине появилось наводящее напряжение 60-100в (правда мерил
напругу китайским тестером),этой наводки хватает для включения.
Подскажите как устронить эту проблему, поставить RS-цепь или есть
другой способ?
Евгений Сергеевич
04.05.2011, 11:46
да придется ставить RS - цепь на вход. Можете посмотреть рекомендации в FAQ (http://www.owen.ru/catalog/16034107)
Я попытался симулировать ситуацию возникновения наводки.
На опытном варианте испытал два варианта: один, подал на кабель постоянное напряжение после диодного моста (наводка исчезла ),
второй ,подключил
между нулевым и сигнальным кабелем конденсаторы 330пФ на 630в,можно (наводка исчезла).
Вопрос: возможно использовать постоянное напряжение для сигнала на вход
ПР110-220,и при каком минимальном сигнале (в Вольтах) входящий сигнал
равен логическому нулю.
http://www.owen.ru/catalog/12464125 гляньте тут про уровни входных сигналов ,а переменка или постоянка это не имеет значения в данном случае(уровни).Просьба к "новеньким" не плодить темы ,а задавать их в теме Экспресс вопрос-ответ.