PDA

Просмотр полной версии : Конфигурирование МВ110-8А



Leonid
03.05.2011, 12:27
Устройства для подключение МВ110-8А к компу нет, поэтому овеновский конфигуратор использовать не могу.

Соединил МВ110-8А с ПЛК110-60 по RS485 со стандартными для МВ настройками, увеличил его скорость до 115200 записью переменной BPS, подключил термометры сопротивления ДТС-50М, настроил переменные каналов Listen Float + Time. Вижу значения температур, но они неадекватны. Видимо, нужно менять тип датчика. Я пытался поменять тип датчика на 10 записью параметра in-t (2 byte). Видимо, не записывается. По крайней мере считывается, как 0. Везде использован протокол Овен, на чтение температур по Модбас перейду, когда во всем разберусь.

Где ошибка? Какие будут советы?

Николаев Андрей
03.05.2011, 14:14
А был же пример конфигурирования модуля по сети...

Leonid
03.05.2011, 16:42
Да, такой пример есть. Хороший пример, жаль, не обращал раньше на него внимания, сэкономил бы немного времени.
Но конфигурирование сетевых настроек у меня проблем не вызвало.

Проблема именно с заданием типа датчика (параметр in-t). Попробую сделать его однобайтным, может поможет.

Кирилл Валюнин
04.05.2011, 09:48
Набросок не под 8А,а под 2А по ОВЕНу. Но разницы нет. Проверьте индексацию (возможно не поставили Use index)

Leonid
04.05.2011, 14:15
Да, не поставил Use Index
Даже и не знал, что надо это делать :)
Спасибо за пример, все получилось