Установили ТРМ133-01. Вроде всё работает, но термосопротивления показывают температуру примерно на 280 больше. Ввели поправку -280 в настройках, показания стали близки к реальным (проверяли ореометром). Контроллер врёт или мы чего настроили неправильно? Термосопротивления Pt1000, три штуки и все три ошибаются на 280.

Николаев Андрей
03.05.2011, 02:54
На 280 ошибаться не могут.
Либо не тот тип датчика выбрали, либо с датчиками что то.

Щекин Станислав
03.05.2011, 14:20
Ошибочно задан тип датчика Pt500 вместо Pt1000.
При температуре 20 С у Pt1000 R=1077 Ом, что для Pt500 соответствует температуре 300 С (разница как раз 280).

smk1635
03.05.2011, 19:32
У вас случайно не накладные датчики. Мы то же долго мучились с Pt 1000, потом плюнули и поставили ДТС 014.50М. Закрепили на трубы простыми автомобильными хомутами. С тех пор, при аналогичных задачах, так и поступаем. Все отлично работает.
Честно говоря Pt1000 ни с одним ОВЕНовским прибором так подружить и не смогли.

ASo
03.05.2011, 19:36
У вас случайно не накладные датчики. Мы то же долго мучились с Pt 1000......
Честно говоря Pt1000 ни с одним ОВЕНовским прибором так подружить и не смогли, да же с теми для которых они рекомендуются.Отдайте мне. шЮтка.
На самом деле, чудесно живут. А с ПЛК - еще и сименсовский Ni1000 (W100=1,5). Какая м.б. проблема?

kolyan
03.05.2011, 20:03
У нас датчик наружней температуры воздуха Овеновский Pt1000 нормально с ТРМ-212 работает.
В термостате тоже стоит Pt1000 (такой же). Нормально с ТРМ-12 работает!

smk1635
03.05.2011, 20:09
:confused: мы их под ТРМ 151-06 брали. То же шибко показания температуры от реальных отличались. Котельную срочно надо было запускать по этому и поставили ДТС 014. С учетом что платина всегда подзаказ, а ДТС у ОВЕНа как правило всегда на складе в наличи решили больше не заморачиватся.
Если не трудно дайте совет на будущее. Перепробовали все варианты кодов датчика, но ни с одним нормальных показаний температуры не добились.
ТРМ 151-06. Датчик Pt 1000. Расстояние 20 метров. Соединяли ПВС 3х0.75.
В чем может быть дело ?

kolyan
03.05.2011, 21:12
:confused: мы их под ТРМ 151-06 брали. То же шибко показания температуры от реальных отличались. Котельную срочно надо было запускать по этому и поставили ДТС 014. С учетом что платина всегда подзаказ, а ДТС у ОВЕНа как правило всегда на складе в наличи решили больше не заморачиватся.
Если не трудно дайте совет на будущее. Перепробовали все варианты кодов датчика, но ни с одним нормальных показаний температуры не добились.
ТРМ 151-06. Датчик Pt 1000. Расстояние 20 метров. Соединяли ПВС 3х0.75.
В чем может быть дело ?

А чего 3х0.75?
Они, кстати, прекрасно с двухпроводкой работают.
Мы подключали 2х0.75, тоже ПВС-ом.
Никаких проблем. Правда, приборы не ТРМ-151 ( у меня к ним устойчивое отвращение ).

ASo
04.05.2011, 06:49
Котельную срочно надо было запускать по этому и поставили ДТС 014.В котельной накладные датчики???
Куда катится народ :(

Зоя
04.05.2011, 08:56
Модель ДТС014 имеет цилиндрическую форму, я бы его не рекомендовала использовать как накладной датчик , так как поверхность соприкосновения датчика и трубы очень маленькая, будут большие теплопотери. Есть специальные модели термометров сопротивления ДТС224 или ДТС3225, которые специально созданы для таких задач. Так же они всегда есть на складе.

smk1635
04.05.2011, 21:25
В котельной накладные датчики???
Куда катится народ :(

Обычная миникотельная. Накладные датчики в них достаточно распространеное решение. У нас в проектах (всмысле, тех что проектные организации делают) очень часто встречаются.

Асутупист
04.12.2013, 11:10
Оборудование: 2ТРМ1 +QAE2120.010.

"Погружной датчик температуры воды QAE2120.010 изготовлен на базе чувствительного элемента Ni 1000"
Соответственно параметры b1-0 и b2-0 выбираем 39 – Ni 1000 (α=0,00617 °С -1).
Картина наблюдается такая: на температурах выше примерно 20С - показания занижены примерно на 20%
А ниже 20С показания завышены примерно на 30-40%.

Переключился на 37 – Pt 1000 (α=0,00385 °С -1) и получил показания =45С при 36С в трубе, что не особо ожидаемо, если верить таблице http://www.electrotest.ru/file/sensors-standard.xls Не сочтите за рекламу. Технологическая необходимость.
прибор должен был показать что-то около 51-52С (~1200 Ом)
Больше похоже что датчик Ni1000 TK5000 Ом.
35С=1162 Ом ~ 45C на шкале Pt1000


Для справки.
"В целях предотвращения повреждений и неисправностей предпочтительно применение экранированных кабелей. "
наличие или отсутствие заземленного экрана на показания не повлияло.

Необходимо избегать параллельной прокладки с токоведущими кабелями." Это требование нарушено однозначно. Все лежит в лотке.

"Измен(Р)ительный ток вследствие саморазогрева оказывает влияние на точность измерения термометра и по этой причине не должен превышать нижеприведенного значения:"
Нормируется ли он (ток) в измерительном канале 2ТРМ1?

Измерить сопротивление датчика некому. Увы.
Что же за датчики мне достались, и что делать, чтобы у потомков не возникали такие же вопросы в мой адрес?

Боднар Олег Миколайович
04.12.2013, 19:41
Это датчик сименса, у него наклон характеристики не такой как в ТРМ, когда то у меня была похожая ситуация,ничего не получилось сделать, пришлось заменить датчик на Pt1000 другого производителя.