PDA

Просмотр полной версии : ТРМ101 конфигуратор: недопустимое значение...



Gosha
29.04.2011, 16:05
ТРМ101 v02.0021 конфигуратор:
При попытке запустить регулирование, конфигуратор выдает:
"недопустимое сочетание значений параметров (редактирование заблокировано). Параметр -r-S"

Запуск/остановка регулирования горит красным.

Чего с чем недопустимо сочетать?
Пропадаю. Не могу запустить регулирование.

=======================================

Интегральная постоянная ПИД регулятора (0-3999), при попытке присвоить ей нулевое значение, загорается красным:
"Значение параметра выходит за допустимый диапазон. Параметр -i"

Почему в подсказке около поля i(0-3999) написано, что 0 можно? (По формуле ПИД ТРМ101 понятно, что на 0 делить нельзя).

=======================================
Можно ли полностью индивидуально отключить И , Д регуляторы? (Напр, мне нужен только П, ПИ или ПД регулятор).

Или можно только задать им коэффициенты:
Для Д=0.01
Для П=3999
И это будет означать, что они не будут влиять на процесс регулирования.



Спасибо.

Maximus
29.04.2011, 16:37
запись нулевого значения пид коэффициентов возможна, но с лицевой панели прибора. в конфигураторе к сожалению есть некотороя особенность с записью нулевых значений ряда параметров.
а программа трм101 воспринимает ноль в знаменателе одной из составляющих в формуле пид регулятора как "отключение" данной составляющей из рассчета.

Gosha
29.04.2011, 17:06
Можно по-подробнее про особенность?
Также не удается записать 0 выходного сигнала при ошибке.

Прибор всходит в сеть rs485 диспетчера, сбор данных и управление будут только по rs-485.
Передняя панель не нужна.


И остается вопрос: что с чем несовместимо (первый пост)?

С передней панели запустить регулятор, кажется, тоже не удается.
При нажатии
Прог высвечивается измеренная величина
Прог высвечивается уставка
Прог высвечивается красным "o" c красной черточкой сверху, зеленым 1.0? при нажатии ^, v значение не меняется.

Все пороги и допуски и ограничения в норме.

На выходе ЦАП= 0V DC
Уставка 50
Измеренное 10
P=100
I=0
D=0
Как узнать причину?

Постоянно горит лампочка автонастройки. (AH)

Как отключить автонастройку. На первом этапе автонастройка не нужна совсем.
И без нее бы попробовать разобраться с регулятором.

(Раньше никогда с регуляторами не имел дела)