PDA

Просмотр полной версии : ПЛК + уставка на ТРМ101



#kresh#
26.04.2011, 23:05
Доброго времени суток...
коллеги подскажите такую штуку

вот у меня есть ПЛК и есть ТРМ101

мне необходимо по приходу команды из вне на контроллер поменять значение уставки на ТРМ...
как сделать так чтоб:
1 при включении или перезагрузки ПЛК, он не выставлял уставку 0 на ТРМ
2 чтоб именно при приходе из вне (от ОПС сервера) на ПЛК значения уставки, контроллер поменял ее на ТРМ, а не долбил постоянно одно и тоже значение в ТРМ

кто сталкивался прошу подсказать

вот на счет чтоб не долбил одно и тоже значение я думаю так : в овен мастер в той переменной что записываю в параметрах ставлю параметр work mode равный Change Value...
правильная мысль или нет?

Леонид
26.04.2011, 23:35
Совершенно в "дырочку" !:)
При запуске сбрасываться не будет и постоянно "долбить" тоже, а только меняться при изменении значения!
То есть в плк при запуске значение этой переменной будет 0, а в приборе останется последннее принятое значение.