Просмотр полной версии : Панель оператора СП270
Артур Ахметов
21.04.2011, 07:37
Возникла проблема с конфигуратором СП200 панели СП270.
При запуске проекта Offline возникает ошибка "Load data unsuccessfully". С чем это связано и как это можно исправить? Остальные проекты запускаются без проблем.
Илья Кареткин
21.04.2011, 14:22
Здравствуйте. А чем координально этот проект отличается, от ранее симулированных? Пока причина мне не понятна.. Если возможность попробовать конфигуратор и этот проект на другом ПК.
Напомню что в СП200 работает только симмуляция Offline.
Артур Ахметов
21.04.2011, 16:21
Проблему нашел. Программа не хотела запускаться из-за события в журнале, в настройках которого было выбрано Descend Edge. Оказывается, если хотя бы в одном событии выбрано Descend Edge, то конфигуратор не запускается Offline. Это нормально?
Илья Кареткин
22.04.2011, 12:33
Проблему нашел. Программа не хотела запускаться из-за события в журнале, в настройках которого было выбрано Descend Edge. Оказывается, если хотя бы в одном событии выбрано Descend Edge, то конфигуратор не запускается Offline. Это нормально?
Это не нормально - ошибка симулятора проекта - будем исправлять. На живой панели должно работать.