19.04.2011, 15:42
Интересная ситуация, сижу не первый день, пробую управлять МДВВ выходами. По руководству Кирилла получается считывать с помощью маски состояния - состояния входов мдвв, в той же статье написано про то что таким же образом получается управлять и выходами (то есть о5 же с помощью битовой маски). Я посылал сигнал на отдельный бит через вордовскую маску - у меня почему то не появляется лог 1 даже в онлайн режиме, далее пробовал через байтовую маску, в онлайн режиме все срабатывает, а в реальности ниче не включается. Потом решил попробовать послать через вордовскую маску сигналы управления (без побитовой адресации), снимок экрана программы самой я прикрепил, после первого залива такой программы у меня все выхода стали как "гирлянда" один за другим включаться (причем довольно быстро), нажал на кнопку СТОПа на корпусе ПЛК154, лампочка работы перестала гореть, а "гирлянда" так и осталась. Выключил питание у обоих устройств, потом его включаю, программу я не записывал во флеш, далее опять загружаю эту программу в ПЛК и никакой реакции(!!!) - "гирлянда" пропала, я ничего не менял абсолютно, что за казусы я не понимаю. С первого взгляда все предельно просто, на деле ничего не работает.
Может кто нить знает в чем тут проблема, я замучался, работа нелогична у ПЛК, СТОП не работает, делаю по руководству и ниче не работает.
ШИМ любого выхода МДВВ исправен и работает как надо.

МДВВ по Модбасу РТУ, пробовал менять на другой МДВВ ситуация такая же.

Прошу совета, спасибо всем кто дочитал до конца:)

ward
19.04.2011, 15:49
снимок экрана:

Николаев Андрей
19.04.2011, 17:49
Замените подмодуль MDVV на Universal ModBus Device как указано в инструкции.

ward
20.04.2011, 08:47
спасибо, все работает правильно.

ward
20.04.2011, 12:12
Остался небольшой вопрос по ШИМу, если брать стандартный МДВВ модуль в конфигурации, а не универсальный, то работает все хорошо, то есть при передаче на вход 0 - лог 0, при 1000 - лог 1, при числе от 0 до 1000 скважность меняется как нужно. Но при этом у меня не работает маска выходов. Если же использовать универсальный модуль в кофигурации, то маска работает, а ШИМ нет, то есть подается туда практически любое число от 0 до 1000, скважность не меняется, то есть импульсы даже идут при 1000.

Делаю вроде все правильно, прошу совета, все перепробовал, даже 32 битные значения.

Николаев Андрей
20.04.2011, 12:17
:(
Вы же читали РЭ и инструкцию...
Одновременно работать и с маской и с ШИМ - не получится.

ward
20.04.2011, 13:32
:(
Вы же читали РЭ и инструкцию...
Одновременно работать и с маской и с ШИМ - не получится.

Спасибо, Андрей, таки есть. Прошу прощения.

olegon
16.06.2011, 13:03
Здравствуйте, помогите разобраться:
подключаюсь к МДДВ без проблем,
пытаюсь сконфигурировать его, но при попытке записи любого параметра возникает ошибка "Редактирование параметра запрещено" перемычка JP1 "заводские настройки" - снята, JP2 - установлена (замкнута), запись в прибор все равно не происходит. Прибор МДВВ отработал 1 год по сети с ПЛК 150 и был снят для проверки по причине пропадания сети (ПЛК 150 его перестал видеть). Возможно неисправность МДВВ? К МДВВ можно подключиться только на скорости 2400 (через конфигуратор МДВВ).

Кирилл Валюнин
17.06.2011, 11:02
В СЦ с пометкой мне. Я его до инженеров СЦ посмотрю

askutin
06.12.2011, 13:01
Здравствуйте, помогите разобраться:
подключаюсь к МДДВ без проблем,
пытаюсь сконфигурировать его, но при попытке записи любого параметра возникает ошибка "Редактирование параметра запрещено" перемычка JP1 "заводские настройки" - снята, JP2 - установлена (замкнута), запись в прибор все равно не происходит. Прибор МДВВ отработал 1 год по сети с ПЛК 150 и был снят для проверки по причине пропадания сети (ПЛК 150 его перестал видеть). Возможно неисправность МДВВ? К МДВВ можно подключиться только на скорости 2400 (через конфигуратор МДВВ).

Как разрешилась ситуация. У меня тоже самое с мв11016д подключается только на скорости 2400 по адресу 0 недает вносить изменения????

Кирилл Валюнин
06.12.2011, 19:00
Перемычка заводских сетевых настроек замкнута? Каким путем были получены настройки 2400 с адресом 0?

askutin
07.12.2011, 05:58
Был сбой по питанию, адрес и скорость прописались при сбое. Кокфигуратором не меняется, пишет параметр заблокирован, перемычка на месте.

Кирилл Валюнин
07.12.2011, 20:01
Перемычка защиты от записи стоит? Напишите, пожалуйста, на mx110@owen.ru -вышлю программу перпрошивки. Если конфигуратор цепляется- прошить по RSу должно получиться.
P.S. не дописывайте в тему к другому прибору)

bango
19.01.2012, 13:22
Приветствую всех, помогите разобраться.
Написал тестовую программу под МДВВ выходы включаются
А входы не опрашиваются вот прога.
5437
Помогите плиз.

bango
19.01.2012, 20:21
Я не могу понять как разделить бит маску на S_1.0 …… S_1.11 ?

lara197a
19.01.2012, 20:30
Тогда используйте UNPACK - PACK(см.справку КДС)

Валенок
19.01.2012, 20:54
А зачем ее вообще делить ?

bango
19.01.2012, 21:01
Спасибо уже ищу эту библиотеку.