PDA

Просмотр полной версии : Плавное управление нагрузкой



Баженов Николай
19.04.2011, 13:41
Как можно реализовать плавное управление нагрузкой 3 фазы 120А
с помощью ТТР и возможно ли это реализовать только с помощью приборов
Овен ТРМ ?

Сергей Бондаренко
20.04.2011, 15:47
Как можно реализовать плавное управление нагрузкой 3 фазы 120А
с помощью ТТР и возможно ли это реализовать только с помощью приборов
Овен ТРМ ?

Что подразумевается под плавным управлением? плавное увеличение мощности после включения, ограничение на скорость возрастания мощности, точное поддержание заданного значения, возможность регулирования мощности.... или что?

Баженов Николай
22.04.2011, 11:41
Извиняюсь за неточность.
Я имел в виду плавную регулировку по мощности нагревательными элементами (ТЭН) от 0 до 100 процентов.
Тут http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=55629&postcount=3 я уже нашел ответ.
Возник вопрос, имеется ли ШИМ регулирование на других ТРМ кроме как на ТРМ101

Сергей Бондаренко
27.04.2011, 09:20
ШИМ регулирование имеется на приборах ТРМ с ПИД-регулированием и имеющих выходы дискретного типа (реле, транзистор, оптопара, выход "Т")

Баженов Николай
27.04.2011, 12:29
Спасибо за консультацию.