Вход

Просмотр полной версии : Консультация по ТРМ138



Polluks
18.04.2011, 15:12
Господа. Есть задача - входной сигнал на ТРМ 4-20 ма, управлять необходимо клапаном по 4-20 ма. Т.е. задаем пороговое значение на входе (10 ма) и выходным сигналом поддерживаем заданное значение-инверсно. Возможно ли реализовать на ТРМ138? Просто есть в наличие.

evgeha
18.04.2011, 18:44
Можно если выход имеет обозначение И.И.И.И.И.И.И.И

Polluks
19.04.2011, 07:05
И каким образом его настроить?

Папулов Сергей
19.04.2011, 12:14
Масштабируете шкалу измерения нижнюю и верхнюю границу ставите соответственно 4 и 20. Задаете уставку, Ваше значение например 10 и в общем-то все.