PDA

Просмотр полной версии : Какой минимальный ток выходного транзисторного ключа в ПЛК110.32К?



Вова
18.04.2011, 15:25
Здравствуйте!
По документации, частотник позволяет замыкать входные управляющие контакты транзисторными ключами. В спецификации на частотник указан потребляемый ток входных цепей - 4-6 мА, а в документации на ПЛК указан только максимальный ток транзистора - 400 мА, но не указан нижний порог.
Вопрос к специалистам компании Owen - какой минимальный рабочий ток выходных обычных и быстродействующих транзисторов ПЛК110-32К? Если такого параметра не существует, поставлю вопрос по-другому. Будут ли выходные транзисторы всегда гарантированно открываться при токе 4 мА? Напряжение 24 В.
Спасибо.

IVM
18.04.2011, 18:23
Конечно будут. Если транзистор способен обеспечить 400 мА, то 4 мА тем более обеспечит. Минимальный ток поэтому и не указан, что это и так очевидно.

Вова
19.04.2011, 12:16
То есть и 1 мкА обеспечит, потому что это очевидно?

swerder
19.04.2011, 13:22
То есть и 1 мкА обеспечит, потому что это очевидно?

как вы думаете, если поставить на нагрузку в 10 Вт блок питания на 1кВт, БП обеспечит эту нагнузку?

Вова
19.04.2011, 15:06
как вы думаете, если поставить на нагрузку в 10 Вт блок питания на 1кВт, БП обеспечит эту нагнузку?
Скорее всего обеспечит, но наверняка не знаю.
Запрос в гугл (http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C %D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE %D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&aq=f&aqi=&aql=&oq=) наобум, вторая ссылка (http://www.radiobox.ru/semic/ik/x5345.php). ICmin - минимальный ток коллектора; вот этот параметр интересует. Ведь есть же какой-то минимум? Или реально, и 1 мкА будет без проблем коммутировать?
Не подумайте, что я доколупываюсь до кого-то или чего-то там. Если бы для себя делал, я бы поэкспериментировал бы и опытным путём выяснил то, что нужно. А руководителю проекта нужно предоставить документальные свидетельства, что можно обойтись без применения промежуточных реле с гарантированным минимальным током контактов 5 мА.
Спасибо, с уважением, Владимир.

IVM
19.04.2011, 18:25
Скорее всего обеспечит, но наверняка не знаю.
Запрос в гугл (http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C %D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE %D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&aq=f&aqi=&aql=&oq=) наобум, вторая ссылка (http://www.radiobox.ru/semic/ik/x5345.php). ICmin - минимальный ток коллектора; вот этот параметр интересует. Ведь есть же какой-то минимум? Или реально, и 1 мкА будет без проблем коммутировать?
Не подумайте, что я доколупываюсь до кого-то или чего-то там. Если бы для себя делал, я бы поэкспериментировал бы и опытным путём выяснил то, что нужно. А руководителю проекта нужно предоставить документальные свидетельства, что можно обойтись без применения промежуточных реле с гарантированным минимальным током контактов 5 мА.
Спасибо, с уважением, Владимир.
Молодой человек, рекомендую Вам взять книжку по Импульсной электронике и почитать про работу транзистора в ключевом режиме. А еще лучше если это сделает Ваш так называемый руководитель, интересно кто он по образованию. Задаваемый вами вопрос до ужаса банален. Что касается тока в 1 мкА, то он соозмерим с током утечки транзистора (когда транзистор закрыт) и вряд ли в этом случае можно получить положительный результат. Ну а если нагрузка потребляет 4 ... 6 мА, то тут будет все в полном порядке. Так и передайте своему руководителю.

Grafik
19.04.2011, 22:28
Оно то хорошо что можно , но при "прошиве" економия 2 у.е. на промежуточных релюхах может вылезть в очень большие деньги. Мы делаем через промежуточную релюшку , у частотников АББ (не считать как рекламу ) есть свой БП на 300мА , которого хватает на все сигналы.

BETEP
20.04.2011, 09:21
На входе любого частотника оптрон, почти всегда с двумя диодами в разные стороны, ставить ещё и реле, менее надёжное чем оптрон, да ещё на очень копеечный ток, из-за которого контакты со временем перестанут нормально работать...ужас.

а для руководителя обоснованием послужит инструкция на частотник, с рекомендованной схемой подключения, характеристики транзисторного выхода контроллера там никогда не оговариваются.

не знаю хороших релюх с сокетом дешевле 10 у.е.
"прошить" может только блок питания цепей управления (на входах-выходах оптроны), в этом случае промежуточная релюха как мёртвому припарка. При хорошем броске (перенапряжении) как правило отлично отрабатывает импульсный блок питания, погибает сам, но спасает остальное, правда включенный в этот момент выход контроллера может пострадать

Если через транзисторы контроллера идёт напряжение с бп самого частотника, откуда может "прошить" в этом случае? разве что с самого частотника, но его в этом случае скорее всего на свалку. (входа точно целыми останутся)

Вова
20.04.2011, 10:13
Молодой человек, рекомендую Вам взять книжку по Импульсной электронике и почитать про работу транзистора в ключевом режиме. А еще лучше если это сделает Ваш так называемый руководитель, интересно кто он по образованию. Задаваемый вами вопрос до ужаса банален. Что касается тока в 1 мкА, то он соозмерим с током утечки транзистора (когда транзистор закрыт) и вряд ли в этом случае можно получить положительный результат. Ну а если нагрузка потребляет 4 ... 6 мА, то тут будет все в полном порядке. Так и передайте своему руководителю.
Да, я слаб в аналоговой схемотехнике, поэтому и не занимаюсь ей профессионально. Просто просили узнать у специалистов овена параметр, что и сделал. Спасибо за ответ.


не знаю хороших релюх с сокетом дешевле 10 у.е.

Ну, в моём случае именно это роли не играет, больше важна надёжность.
В любом случае, спасибо большое всем за ответы, за информацию. Тему можно считать исчерпанной.

BETEP
20.04.2011, 20:34
как вы думаете, если поставить на нагрузку в 10 Вт блок питания на 1кВт, БП обеспечит эту нагнузку?
Вова Вы тут иронии не поняли, сколько потребляет нагрузка, не зависит от запаса блока питания, только от самой нагрузки. и это относится абсолютно ко всему, ну представте, на столе море пива (водки) но больше своего предела хоть тресни, не выпьешь.

Вова
21.04.2011, 10:23
Вова Вы тут иронии не поняли, сколько потребляет нагрузка, не зависит от запаса блока питания, только от самой нагрузки. и это относится абсолютно ко всему, ну представте, на столе море пива (водки) но больше своего предела хоть тресни, не выпьешь.
Да понял я всё :)
Но с другой стороны, вот для светодиода, например, есть минимальный ток, ниже которого он уже не будет светиться, там измеряется миллиамперами. А для транзистора, работающего в ключевом режиме, разве нет никакого нижнего порога, при котором начнёт увеличиваться сопротивление канала?
Поискал ещё в сети, действительно, ничего подобного о полевых по крайней мере транзисторах не нашёл.
Аналогия ваша ясна, просто думал мой вопрос и приведённый пример немного похожи на то, что например в БП АТХ выходы обязательно нагружаются резисторами 30-500 Ом в зависимости от величины выходного напряжения, для стабильного запуска блока вне зависимости от тока потребления материнской платы. Хорошо, если не так, даже лучше.